подскажите что такое? включаю кондюк на тепло,а работает на холод и турбина не вращается,на вентель не приходит напряжение,или плата вышла из строя или может датчик такое вытворять?
подскажите что такое? включаю кондюк на тепло,а работает на холод и турбина не вращается,на вентель не приходит напряжение,или плата вышла из строя или может датчик такое вытворять?
если вентилем вы назвали 4-х ходовой клапан, то ищите проблему в плате управления им или в его проводке. Про какую турбину разговор? Если про вентилятор внутреннего блока, то он и не должен включиться в вашем случае.
Проверь обмотку клапана и замерь поступает ли на неё напряжение(замеры лучше сделать на обоих модулях) если на внутреннем есть ,а на наружном нет прозванивай кабель бывает грызуны портят.Если на внутреннем напряжения на клемах клапана нет тогда модуль.Что бы проверить клапан можно подать на него питание с компрессора.
zezar
Сколько проводов между блоками??
спасибо за помощь VIHTER на внутреннем блоке нет напруги на клапан,буду снимать модуль.
снял плату внутреннего блока похоже вышло со строя реле переключения четырехходового клапана и катушка клапана не прозванивается наверное тоже кирдык,отдал электронщику на проверку,после ремонта отпишусь может кому-то пригодится:eek: