    Печаль настенный сплит Hisense

    подскажите что такое? включаю кондюк на тепло,а работает на холод и турбина не вращается,на вентель не приходит напряжение,или плата вышла из строя или может датчик такое вытворять?

  2. #2

    По умолчанию

    если вентилем вы назвали 4-х ходовой клапан, то ищите проблему в плате управления им или в его проводке. Про какую турбину разговор? Если про вентилятор внутреннего блока, то он и не должен включиться в вашем случае.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zezar Посмотреть сообщение
    подскажите что такое? включаю кондюк на тепло,а работает на холод и турбина не вращается,на вентель не приходит напряжение,или плата вышла из строя или может датчик такое вытворять?
    Проверь обмотку клапана и замерь поступает ли на неё напряжение(замеры лучше сделать на обоих модулях) если на внутреннем есть ,а на наружном нет прозванивай кабель бывает грызуны портят.Если на внутреннем напряжения на клемах клапана нет тогда модуль.Что бы проверить клапан можно подать на него питание с компрессора.

  4. #4

    По умолчанию

    zezar
    Сколько проводов между блоками??

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо за помощь VIHTER на внутреннем блоке нет напруги на клапан,буду снимать модуль.

  6. #6

    По умолчанию

    снял плату внутреннего блока похоже вышло со строя реле переключения четырехходового клапана и катушка клапана не прозванивается наверное тоже кирдык,отдал электронщику на проверку,после ремонта отпишусь может кому-то пригодится:eek:

Похожие темы

  1. Продам пульт настенный Mitsubishi Electric
    от Яровит в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 12:23
  2. Новый 6,5 кВт настенный кондиционер AlpicAir ( инвертор)
    от fagot в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:26
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 10:46
  4. куплю настенный холодильник Liga
    от f16 в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 10:36
  5. Ballu 18 (настенный сплит) выгорает провод
    от Vimanager в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •