А датчик испарителя проверяли? Блок то в оттайку может и входит, но и быстро выходит .
vadim1
Было на торгаше. Поступает сигнал оттайки и через 3 минуты оттайка окончена.
Заменил датчик. Всё заработало.
Так происходит когда датчик уже работает с погрешностью но еще в пределах нормы для блока. Смотриш на покозания датчика, а он показывает например +10 - +50, какая тут будет оттайка, когда на нем должны быть показания минусовой температуры.
vadim1
Нет показывал -05 потом сразу переключался в режим +5 и отключался из режича оттайки.
Чую газа мало , рессивер сухой , на минимуме сразу шубит .
Если проблемы начались после замены компрессора, то плясать наверное надо от этого: какой компрессор стоял, его тип фреона? Дозу давал по весу, или на глаз?
Пока что предположения два (если не было изменений по компрессору): высокое давление всасывания, это плохое кипение, и (как вариант), такое же плохое отключение. В результате испаритель перемерзает сильнее, чем настроена оттайка.
Ну и +3,5 это много, лучше если будет 1,5-2 бар. Обмерзание на всасывании где заканчивается при рабочей температуре в канале испарителя?
проверь слева и справа от испарителя бывают огромные дыры через которые воздух делает байпас и испаритель не получает тепла ,а ТЭН собственно и не нужен ,ещё проверь электронику часто залипают контакты и не всегда сразу видно неисправность , при оттайке продолжает работу компрессор