Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Чиллер китайского производства

  1. #1

    По умолчанию Чиллер китайского производства

    Купили чиллер китайского производства со спиральным компрессором Копланд скролл SR61.., контроллер Dixell. Когда везли сломали трубку испарителя, сейчас нужно ремонтировать. Что касается инструкции по эксплуатации то она на китайском. Непосредственно в ёмкости для водды установлено два термодатчика- один из них термопара для Dixell , а второй идёт на термостат, на панели приборов две клавиши с надписью "compressor".
    Вопрос заключается в следующем:- для чего нужен термостат; для чего две клавиши на компрессор, и почему отсутствует жидкостный ресивер.
    Если можно подскажите, и если интересно то готов выложить фото по результатам ремонта.

  2. #2

    По умолчанию

    михаил1, выложи скан эл.схемы и гидравлической.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, постараюсь отсканировать и выложить, из схемы многое , что прояснится

  4. #4

    По умолчанию

    Может подскажет кто-нибудь почему отсутствует жидкостный ресивер?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Может подскажет кто-нибудь почему отсутствует жидкостный ресивер?
    Китайцы решили без рессивера. Решили что хватит конденсатора! А термостат возможно - защита от замерзания испарителя!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    А термостат возможно - защита от замерзания испарителя!
    А разве контроллер не отключит компрессор при достижении заданной температуры? Или термостат рассматривается как аварийный?

  7. #7

    По умолчанию

    После того, как был выпаян конденсатор, взрору открылась "дырка" в испарителе диаметром примерно 5 мм. Думаю вставить туда что то вроде заклёпки и запаять.

  8. #8

    По умолчанию

    После пайки опрессовал. Дал давление фреоном 5,6 кгс/см2, за 8 дней давление упало до 4 кгс/см2. Видимо утечка совсем не большая, как её можно обнаружить? Как насчёт добавления краски светящейся в у\ф?

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Если есть УФ лампа , заправляй и ищи , проверь конденсатор получше , особенно на местах ламели -медная труба(перетирает медяшку).

  10. #10
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    УФ-лампу из-за какогото чилера?!!! а побольше(бар20-25) надавить и послушать получше?...

  11. #11
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    Радость

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    УФ-лампу из-за какогото чилера?!!! а побольше(бар20-25) надавить и послушать получше?...
    Правильное дело , как-то сразу не въехал , вопрос стоял можно УФ в чиллер или нет ...

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Дал давление фреоном 5,6 кгс/см2, за 8 дней давление упало до 4 кгс/см2
    Опрессовка фреоном не показатель , может температура окр. среды понизилась , необходимо опрессовать азотом и потом делать выводы.

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    (бар20-25) надавить и послушать получше?...

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Или термостат рассматривается как аварийный?
    Да, именно это я имел ввиду!

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    необходимо опрессовать азотом
    Согласен!

  14. #14

    По умолчанию

    их на чилерах неставят почемуто

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Китайцы решили без рессивера. Решили что хватит конденсатора! А термостат возможно - защита от замерзания испарителя!
    от замерзания датчик протока стоит ну или должен стоять))))

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ilyuhin33 Посмотреть сообщение
    от замерзания датчик протока стоит ну или должен стоять))))
    датчик протока видать ждет когда жидкость замерзнет и порвет трубу

  17. #17

    По умолчанию

    Второй датчик стоит для аварийного отключения. Вдруг прихватит на впрыске, Может газа мало или смеситель не будет работать. Я бы не рекомендовал давать такое высокое давление. У них стоит труба тонкостенная. Можешь порвать в другом месте. Давление могло опуститься из-за температуры конденсации. Натворишь делов, потом поедешь в китай за новым обоорудованием.

  18. #18

    По умолчанию

    Спустя почти два месяца давление больше не упало, осталось на уровне 4 кгс/см2. Заправил, добавил у/ф красителя на всякий случай. Остался один вопрос- для чего нужен дифманометр?

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    добавил у/ф красителя на всякий случай.
    А разве можно у/ф краситель в
    спиральным компрессором Копланд скролл SR61

  20. #20

    По умолчанию

    Почему нельзя?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. кондиционер китайского погрузчика
    от aspera в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 06:37
  2. схема подключений китайского фризера BQ322A
    от muravei77 в разделе Электрика
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 20:50
  3. Чудо китайского автопрома.
    от valexs в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 23:08
  4. ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ КИТАЙСКОГО КАЧЕСТВА
    от --игорь-- в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 01:34

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения