Всем доброго времени суток! Парни подскажите пожалуйста,как идет контур с конденсатором на данной модели,может есть мануалка:confused:
Всем доброго времени суток! Парни подскажите пожалуйста,как идет контур с конденсатором на данной модели,может есть мануалка:confused:
http://files.mail.ru/4L6MUR
Если помжет пиши. Контур с конденсатором находится в запенке.
Последний раз редактировалось sonik; 09.12.2010 в 00:19.
sonik, спасибо,эта ссылка у меня есть,в ней нет 26,насчет запенки я знаю,есть утечка,слышно переливание,и не понятно то ли по плачке, или по контуру,(конденсатору)холо� �осу всего 3 года.
http://files.mail.ru/WPYOB3
То что искал.
Холодильник отключен более чем одни сутки. Подцепи проколку с коллектором, проколи, проваккуумируй, закрой кран ваккумного насоса, открой проколку, посмотри показания манометра, если давление отрицательное либо ноль; утечка по нагнетающей если давление полжительное; утечка по обратке.
Холодильник никто не отключал. Подойди послушай: если пузырит значит утечка по нагнетающей. Если шумит и компрессор работает с надрывом, значит утечка по обратке.