Доброго дня.
Поделитесь пожалуйста таблицами зависимости давления и перегрева(переохлаждения) от температуры наружного воздуха для кондиционеров различных брендов с капиляркой.
Буду очень благодарен.
Доброго дня.
Поделитесь пожалуйста таблицами зависимости давления и перегрева(переохлаждения) от температуры наружного воздуха для кондиционеров различных брендов с капиляркой.
Буду очень благодарен.
Вот таблица от LG для сухого термометра. Подходит для большинства бытовых сплитов на капиллярке.
Благодарен.
Может у кого есть эти цифры из практики.
Просто насколько было бы удобно, подключил манометр на сервисный вентиль, двухточечный термометр, токовые клещи и по таблице мгновенно понятно что к чему.
Давление на сервисном вентиле,при нормальной заправке от 19 до 23-25 бар.вентилятор НБ включается и выключается в этом диапазоне.Ток на 10% меньше чем на шильдике,переохлаждение по конденсатору 6-8 градусов .
Для R410a (взято из загрузок на этом сайте).
Мда?... Бывает...
А таблицы разные, первая интереснее, хоть там про давление ни слова.
А в этой нигде не указано, что для 410. Привык я во всем сомневаться...
Но все равно спасибо!
Может кто посоветует, где скачать такого плана таблицы только еще чтобы перегрев(переохлаждение) присутствовали.
На шкале слева, перегрев: 5F - 2,8C. Если правильно понимаю - это должно быть одно значение по шкале Фаренгейта и Цельсия. Если так - то 5F это не 2,8С, а -15,С. Так же как и 2,8С = 37F, а не 5F. Шкалы температур воздуха приведены верно. Какая то лажа с этой картинкой. Хотя красивая. Если не секрет - кто-нибудь знает первоисточник этой картинки. От LG, а конкретнее?
Дело видимо в том, что там указана не температура а разность температур и перевод Фаренгейты в Цельсии нужно проводить по другому. Интервал температуры в 1 градус по Фаренгейту равен 0,556 градусам по Цельсию. Получаем что изменение температуры на 5 градусов по Фаренгейту выходит соответствует изменению температуры выраженному в градусах Цельсия равному 5*0,556=2,78 градуса. Вот как-то так.
Это как задачка ставящая многих обывателей в тупик почему кондиционер потребляет например 1 кВт электроэнергии и при этом дает тепла 3 кВт - выходит КПД у него выше 100%
потому что это не кпд. вот и всё.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Вот надыбал в инете
Какие таблицы ,почитайте Котзаогланиана , в кондиционировании настройка ТРВ и подбор капилярок производится на величину перегрева испарителя +5-+7 гр. , дозаправка до нормы производится при температуре окр. воздуха +25 гр.(завод.) до достижения заводской величины переохлаждения +4-+7гр. Где мерять переохлаждение и перегрев в учебнике написано.
я вам скажу что если будь то перегрев или переохлаждение, 5 F, 8 F, или 3 F, то это соответственно будет 5 C, 8 С и 3 С
Шкала F нелинейна, по отношению к шкале С. То есть, 0...10F будет соответствовать -17,7...-12,2С. В шкале F разрыв 10гр, в шкале С всего 5гр. Обычно эти величины выражают в К.
Я тоже добиваюсь таких значений, добавляя фреон во время работы
Социальные закладки