Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Зависимоть давления и перегрева(переохлаждения) от температуры наружного воздуха.

  1. #1

    По умолчанию Зависимоть давления и перегрева(переохлаждения) от температуры наружного воздуха.

    Доброго дня.
    Поделитесь пожалуйста таблицами зависимости давления и перегрева(переохлаждения) от температуры наружного воздуха для кондиционеров различных брендов с капиляркой.
    Буду очень благодарен.

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а такие бывают?

  3. #3

    По умолчанию

    Вот таблица от LG для сухого термометра. Подходит для большинства бытовых сплитов на капиллярке.

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарен.
    Может у кого есть эти цифры из практики.
    Просто насколько было бы удобно, подключил манометр на сервисный вентиль, двухточечный термометр, токовые клещи и по таблице мгновенно понятно что к чему.

  5. #5

    По умолчанию

    Давление на сервисном вентиле,при нормальной заправке от 19 до 23-25 бар.вентилятор НБ включается и выключается в этом диапазоне.Ток на 10% меньше чем на шильдике,переохлаждение по конденсатору 6-8 градусов .

  6. #6

    По умолчанию

    Nikolss, а для других фреонов есть?

  7. #7

    По умолчанию

    Для R410a (взято из загрузок на этом сайте).

  8. #8

    По умолчанию

    Мда?... Бывает...
    А таблицы разные, первая интереснее, хоть там про давление ни слова.
    А в этой нигде не указано, что для 410. Привык я во всем сомневаться...
    Но все равно спасибо!

  9. #9

    По умолчанию

    Может кто посоветует, где скачать такого плана таблицы только еще чтобы перегрев(переохлаждение) присутствовали.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    24.08.2010
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    На шкале слева, перегрев: 5F - 2,8C. Если правильно понимаю - это должно быть одно значение по шкале Фаренгейта и Цельсия. Если так - то 5F это не 2,8С, а -15,С. Так же как и 2,8С = 37F, а не 5F. Шкалы температур воздуха приведены верно. Какая то лажа с этой картинкой. Хотя красивая. Если не секрет - кто-нибудь знает первоисточник этой картинки. От LG, а конкретнее?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nel Посмотреть сообщение
    На шкале слева, перегрев: 5F - 2,8C. Если правильно понимаю - это должно быть одно значение по шкале Фаренгейта и Цельсия. Если так - то 5F это не 2,8С, а -15,С. Так же как и 2,8С = 37F, а не 5F. Шкалы температур воздуха приведены верно. Какая то лажа с этой картинкой. Хотя красивая. Если не секрет - кто-нибудь знает первоисточник этой картинки. От LG, а конкретнее?
    Дело видимо в том, что там указана не температура а разность температур и перевод Фаренгейты в Цельсии нужно проводить по другому. Интервал температуры в 1 градус по Фаренгейту равен 0,556 градусам по Цельсию. Получаем что изменение температуры на 5 градусов по Фаренгейту выходит соответствует изменению температуры выраженному в градусах Цельсия равному 5*0,556=2,78 градуса. Вот как-то так.
    Это как задачка ставящая многих обывателей в тупик почему кондиционер потребляет например 1 кВт электроэнергии и при этом дает тепла 3 кВт - выходит КПД у него выше 100%

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    потому что это не кпд. вот и всё.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    31.03.2011
    Сообщений
    178

    По умолчанию


    Вот надыбал в инете

  14. #14
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от havronich Посмотреть сообщение
    Может кто посоветует, где скачать такого плана таблицы только еще чтобы перегрев(переохлаждение) присутствовали.
    Какие таблицы ,почитайте Котзаогланиана , в кондиционировании настройка ТРВ и подбор капилярок производится на величину перегрева испарителя +5-+7 гр. , дозаправка до нормы производится при температуре окр. воздуха +25 гр.(завод.) до достижения заводской величины переохлаждения +4-+7гр. Где мерять переохлаждение и перегрев в учебнике написано.

  15. #15

    По умолчанию

    Замечательно в татарстане может и бывает часто 25, а например в питере хрен дождешься. Вот наше такие графики может кому помогут.cold.jpghot.jpg

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    13.06.2012
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    я вам скажу что если будь то перегрев или переохлаждение, 5 F, 8 F, или 3 F, то это соответственно будет 5 C, 8 С и 3 С

  17. #17

    По умолчанию

    Шкала F нелинейна, по отношению к шкале С. То есть, 0...10F будет соответствовать -17,7...-12,2С. В шкале F разрыв 10гр, в шкале С всего 5гр. Обычно эти величины выражают в К.

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    06.07.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Я тоже добиваюсь таких значений, добавляя фреон во время работы

Похожие темы

  1. Датчик температуры воздуха
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 13:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 14:44
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 12:23
  4. Датчики давления, влажности, температуры
    от Контроллеры Evco в разделе Производители
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 18:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •