Парни! Вопрос не в тему. У меня на обслуге два морга. Камеры 80 кубовые с МВВшками 30-летними. Задолбали уже! Запчастей на них по нулю. Пора списывать. Кто мне посоветует чем их заменить? Да температура надо +4.
Парни! Вопрос не в тему. У меня на обслуге два морга. Камеры 80 кубовые с МВВшками 30-летними. Задолбали уже! Запчастей на них по нулю. Пора списывать. Кто мне посоветует чем их заменить? Да температура надо +4.
Эскулапы у жмуров зубов надергали на фирму?
Тbal им в зубы.
В этих заведениях лучше ТРВ в агрегатную выносить.
ТРВ то вынесены. А вот как с испарителями быть? Старые оставлять или воздухоохладители ставить?
Bitzer 2HC-1.2Y, Copeland ZB15 KCE, DKSJ 15X,FRASCOLD A 1,5 8 Y,L´unite Hermetique TFH 4531 Z и т. д. и т.п.
денег там не много. поэтому давай данные по загрузу мяса и теплоизоляции.))) агрегат из этих. дёшево и довольно надёжно))) http://www.ostrov.ru/item_9.htm статику нах. вопы.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Да, название тары незабудь (гробы, мешки или так на крючке висит) и условия хранения способ складирования. Да, ещё количество дверей, персонала, техника если какая в камерах работает, лампочек, где агрегат стоит (помещение-температура, улица), ну и климатические условия (район, область)
Усушивать товар не стоит, могут обратно не принять,начтех дает заменители ИФов, чего явно мало, туда машину на 10 кВт по холоду хотяб.
KENt,
Ну вот как то так , поправьте меня если я не прав
Расчет Tbal
Выбор ВОПа
Выбор компрессора
Чет маловато у тебя, ну ка сделай читаемым первый лист, на какую Токр считал?
Наверно по Сибири.))
токр=+33 что программа выдала для ростова, у нас по барнаулу выдаёт +29 для себя считаю на +35 , более читаемым лист сейчас сделать не могу у меня проги по холоду на работе , если это важно завтра загружу на файлообменник.
основные параметры:
стены 750мм кирпич , потолок пол железобетон 300мм, изоляция 150 мм минвата пол без изоляции темп. под полом+20, размер взял 6м*6м*2,2м=79,3 куб.м,
загрузку (извините за черный юмор) 500кг.
Я бы все оборудование ставил вне камеры. ВОП с камерой соеденить воздуховодами. ИМХО
Большое спасибо! Вот сегодня с утра вызов. Приехал-утечка по сальнику, выработка вала А под испарителем еще и недельный клиент дожидается
Как-то очень давно делал переоборудование в морге. В подвале, в отдельном помещении поставил площадку с агрегатом Aspera серии J ,в самой камере- дуйку ЭКО ,ТРВ рядом с компрессором,конденсатор брал с запасом,на 7 киловат,вынес на стену. Теплообменник не посчитал лишним, тоже поставил. Щит управления с контроллером Данфос. Все это с успехом заменило старый гнилой ИФ. Работает уже лет 8-9 и особо не парит,только чистка конденсатора. В твоем случае камера в 2 раза больше, так чтобы было дешево и сердито, ставь герметик Favor cool Q-серии и к нему конденсатор 9-10 киловат. То есть при сравнительно небольшой мощности компрессора,более жирный конденсатор все компенсирует! Давно и в разных вариантах такое практикую. Еще пример- 5-киловатнвый LBP-компрессор чудно работает на 40-футовом контейнере (-18- 20, R-22)