    По умолчанию Камеры 80 кубовые с МВВшками 30-летними. Чем заменить?

    Парни! Вопрос не в тему. У меня на обслуге два морга. Камеры 80 кубовые с МВВшками 30-летними. Задолбали уже! Запчастей на них по нулю. Пора списывать. Кто мне посоветует чем их заменить? Да температура надо +4.

  2. #2
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Эскулапы у жмуров зубов надергали на фирму?
    Тbal им в зубы.
    В этих заведениях лучше ТРВ в агрегатную выносить.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KENt Посмотреть сообщение
    Кто мне посоветует чем их заменить?
    Полугерметикой: Дорин, Бицер, Копланд, выносной кондёр, зимний комплект, если маслоотделитель -шик.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2009
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    ТРВ то вынесены. А вот как с испарителями быть? Старые оставлять или воздухоохладители ставить?

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Bitzer 2HC-1.2Y, Copeland ZB15 KCE, DKSJ 15X,FRASCOLD A 1,5 8 Y,L´unite Hermetique TFH 4531 Z и т. д. и т.п.

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KENt Посмотреть сообщение
    ТРВ то вынесены. А вот как с испарителями быть? Старые оставлять или воздухоохладители ставить?
    лучше новые, если есть за что

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    денег там не много. поэтому давай данные по загрузу мяса и теплоизоляции.))) агрегат из этих. дёшево и довольно надёжно))) http://www.ostrov.ru/item_9.htm статику нах. вопы.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    давай данные по загрузу мяса и теплоизоляции.
    Да, название тары незабудь (гробы, мешки или так на крючке висит) и условия хранения способ складирования. Да, ещё количество дверей, персонала, техника если какая в камерах работает, лампочек, где агрегат стоит (помещение-температура, улица), ну и климатические условия (район, область)

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KENt Посмотреть сообщение
    А вот как с испарителями быть? Старые оставлять или воздухоохладители ставить?
    А это как по тех.процессу положено чтоб не заветрело.

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    нужны агрегаты, или компрессора -вот они
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Bitzer 2HC-1.2Y, Copeland ZB15 KCE, DKSJ 15X,FRASCOLD A 1,5 8 Y,L´unite Hermetique TFH 4531 Z и т. д. и т.п.
    думаю покойникам все равно, ветер не ветер. но помедленнее б не помешало(ВОП)

  11. #11
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Усушивать товар не стоит, могут обратно не принять,начтех дает заменители ИФов, чего явно мало, туда машину на 10 кВт по холоду хотяб.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    KENt,
    Ну вот как то так , поправьте меня если я не прав
    Расчет Tbal

    Выбор ВОПа

    Выбор компрессора

  13. #13
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Чет маловато у тебя, ну ка сделай читаемым первый лист, на какую Токр считал?
    Наверно по Сибири.))

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    токр=+33 что программа выдала для ростова, у нас по барнаулу выдаёт +29 для себя считаю на +35 , более читаемым лист сейчас сделать не могу у меня проги по холоду на работе , если это важно завтра загружу на файлообменник.
    основные параметры:
    стены 750мм кирпич , потолок пол железобетон 300мм, изоляция 150 мм минвата пол без изоляции темп. под полом+20, размер взял 6м*6м*2,2м=79,3 куб.м,
    загрузку (извините за черный юмор) 500кг.

  15. #15

    По умолчанию

    Я бы все оборудование ставил вне камеры. ВОП с камерой соеденить воздуховодами. ИМХО

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2009
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Большое спасибо! Вот сегодня с утра вызов. Приехал-утечка по сальнику, выработка вала А под испарителем еще и недельный клиент дожидается

  17. #17

    По умолчанию

    Как-то очень давно делал переоборудование в морге. В подвале, в отдельном помещении поставил площадку с агрегатом Aspera серии J ,в самой камере- дуйку ЭКО ,ТРВ рядом с компрессором,конденсатор брал с запасом,на 7 киловат,вынес на стену. Теплообменник не посчитал лишним, тоже поставил. Щит управления с контроллером Данфос. Все это с успехом заменило старый гнилой ИФ. Работает уже лет 8-9 и особо не парит,только чистка конденсатора. В твоем случае камера в 2 раза больше, так чтобы было дешево и сердито, ставь герметик Favor cool Q-серии и к нему конденсатор 9-10 киловат. То есть при сравнительно небольшой мощности компрессора,более жирный конденсатор все компенсирует! Давно и в разных вариантах такое практикую. Еще пример- 5-киловатнвый LBP-компрессор чудно работает на 40-футовом контейнере (-18- 20, R-22)

Похожие темы

  1. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
    от ПЕНСИОНЕР6 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 12:11
  2. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
    от ПЕНСИОНЕР6 в разделе Indesit
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 12:39
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
  4. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ?
    от sneg в разделе Carel
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:00
  5. как заменить терморегулятор у холодильной камеры Vestfrost bkf 355
    от Grecha в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 07:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •