Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 63

Тема: Ремонт чиллера CARRIER 30GX358

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию Ремонт чиллера CARRIER 30GX358

    Всем, доброго времени суток! Подскажите какие есть средства для визуального контроля утечек? Течеискатель не показывает, обмыливание утечек не показало, а давление постояно падает!:confused:

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    сам не пользовался, но слышал. жидкость специальную в систему загоняют, потом в очках с ультрофиолетовым фонариком ищуть утечку.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    К сожелению я тоже слышал! но найти ни где не могу. Название хотябы нужно.

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    спрошу на работе... но думаю тут раньше подскажут)

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию Чиллер CARRIER 30GX358

    Всем, доброго времени суток! Подскажите какие есть средства для визуального контроля утечек? Течеискатель не показывает, обмыливание утечек не показало, а давление постояно падает!

  6. #6
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    KROT, зайди на сайт мастеркула. а как это утечка есть а приборы не видят, может плохо ищите?

  7. #7
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ультрафиолетовый краситель вряд ли поможет. он растворяется в масле и только если масло просачивается видать, ждать надо. если на всасе микро найти не сможешь. надувай азотом очков 20 все и слушай, можно с фреоном и течелем

  8. #8

    По умолчанию

    Может в конденсаторе уходит, в водичку, или что там у тебя. Написал бы по - больше о установке...

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Мои ребята провели замену компрессора. Контура опресовали отдельно. В конденсаторе давление не палает, в испарительном контуре ушло на 4 бар. за выходные. испаритель герметичен.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Испаритель расчитан максимум на 15. прописано заводом

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    давай 14, или остановка системы, на всасе поднимется, если есть вентиля закрывай, усть штуцера меряй записывай,сравнивай, но на фреоне давление меняться само будет, лучше азот.

  12. #12
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    KROT, две темы создал в надежде побольше информации выведать?:D

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Слушай, по существу можешь ответить? если что нибудь кроме азота, мыла, фреона и течеискателя?

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    А как же!!!! Именно так.

  15. #15
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    есть, галлоидная лампа.:D еще у нас на базе есть сопли какие то зеленые в банке. типо для поиска утечек...

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Раскажу по порядку.
    1- контура (испарительный и конденсаторный) были отсечены друг от друга и опресованны по отдельности давлением 15 бар.
    2- конденсаторный контур держит давление.
    3- испарительный нет.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Я понял, что ты веселый. У самих все с соплями в порядке.

  18. #18
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    KROT, какой вопрос, такой ответ. ну давай плакать из за чиллера будем. что сказать то... может течеискатель обновить? или сенсор на нем?

  19. #19
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а на счет соплей, я серьезно. цвета ядовито-зеленого бяка какая то.

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Понятно. Просто уже не знаем где искать. Азота вбухали 400кг. Неделю бъемся и пока безрезультатно.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ремонт чиллера
    от Berkutt81 в разделе Работа
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 09:01
  2. Доработка чиллера CARRIER 30XA
    от FBT в разделе Carrier
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 13:12
  3. РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ ЧИЛЛЕРА
    от BOOCH в разделе Работа
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 07:01
  4. РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ ЧИЛЛЕРА
    от BOOCH в разделе Электрика
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 12:43
  5. Диагностика и ТО чиллера Carrier 30 HXC 080-375 (1290кВт) - 2 шт. ???
    от Murza в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 10:00

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •