Показано с 1 по 18 из 18

Тема: проблема с оттайкой. Hellp

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию проблема с оттайкой. Hellp

    здравствуйте спецы.Вот такая ситуация: на рыбной витрине выгорел микропроцессор Carell ( модель не известна табличка сгорела), я поставил Eliwell на два датчика. через неделю испаритель зарос шубой, тэн рабочий, оттайку поставил на 10мин через 6 часов и температура 15градусов. может увеличить приделы?, если да то какие и на сколько? за ранее спасибо.

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ищи в разделе Eliwell здесь на форуме, тема еще не остыла. Но можно начать с 6 часов, до 12 градусов, 30 минут. С двумя датчиками основным являеться температура.

  3. #3

    По умолчанию

    выставляй предел по температуре время можно и побольше сделать ,а там что быстрей подойдет. А дренаж нормальный?

  4. #4

    По умолчанию

    Я думаю время оттайки надо увеличить.

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а датчик оттайки где размещен? не около тэна случаем?

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Lamanoff, ты где э!

  7. #7
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    начтех, наблюдает за оттайкой)))

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    причина сгорания?может из за тэна!и установлена ли оттайка тэнами? но вообще то много ответов а обратной связи нет.

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    причина сгорания?может из за тэна!и установлена ли оттайка тэнами? но вообще то много ответов а обратной связи нет.
    кто то на пускателях экономит...

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    и не только на пускателях

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    извините в мастерской задержался! нет датчик не рядом с тэном. Carel сгорел в месте с пускателем оттайки.

  12. #12
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ну а тэн то робочий?

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    извините задержался в мастерской. Датчик установил не рядом с теном. а пускатель заменил т.к. родной сгорел вместе с Carel. что добавить лучше продолжительность, или температуру, или уменьшить промежуток между оттайками ?

  14. #14
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Lamanoff, ну ты быстрый, слиш, процесс оттайки настраивается не один день. прочти всю тему тобой созданную и не только эту( я уже писал). датчик нужно установить в нужную точку. если датчик испарителя есть - по температуре, чтобы таял 100% 100 градусов(шутка) , но чтобы порченную рыбу не кушать время надо

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Lamanoff, Ориентировочные параметры для рыбных периодичность 4ч, температура от +2 до+12С(в зависимости от расположения датчика оттайки) , продолжительность 30мин ,
    Ну а окончательные ты сам узнаешь после недельки эксплуатации витрины.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    спасибо сегодня поеду корректировать. результат выложу через неделю.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Ребята спасибо приехал на место там все работает нормально сделал все то что написано ниже. Ещё раз спасибо!!!!
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Ориентировочные параметры для рыбных периодичность 4ч, температура от +2 до+12С(в зависимости от расположения датчика оттайки) , продолжительность 30мин ,

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Lamanoff, Удачи

Похожие темы

  1. Проблема с оттайкой, lg-gr-v262rc. no frost
    от terrorret в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 21:36
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 06:02
  3. Indesit B16FNF проблема с оттайкой.
    от Олегшевчук в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 21:35
  4. Whirlpool 402ix проблема с оттайкой
    от Сергей Иванюк в разделе Whirlpool
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 09:28
  5. Lg-262sq проблема с оттайкой
    от Мурат в разделе LG
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 22:11

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •