На испарителе зверский намороз. Сталоктиты. На витрину пойду впервые.
На испарителе зверский намороз. Сталоктиты. На витрину пойду впервые.
это ж надо так запустить, сталактиты образовываются недель за три, куда они смотрели? звери
Возьми их на обслуживание и со сталактитами покончишь. Ну естественно на платной основе. Хе Хе!
melanat, только пришел примерно с такого же случая. В пристенной горке то же "криспи", влупили -10, типа что бы СЭС не прикапывалось к температурному режиму. Вылезло наружу, когда вентиляторы испарителя стали по льду елозить. Поставили -10 продавцы сами, незнаю сколько аппарат без остановки молотил и сколько ему осталось молотить вообще. Сдал я их хозяину магазина, думаю что сегодня эти продавцы последний день работали. И еще обещал с них за намотанный свет удержать..)))))
Обычно начинаю с осмотра - как эксплуатируется техника, как обслуживалась. Обращаю внимание на продукцию (количество, упаковка,,), на герметичность (щели, сквозняки, кондюки, дверки продавцы забывают закрывать,,). Когда устранены грубые нарушения эксплуатации, то можно уже приступать к рассмотрению режимов работы, проверке сенсоров(крепление, сопротивление,,) и - к настройкам контроллера.
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )
rus16, начтех прав, контенгент продавцов после моего прошлого визита изменился практически весь и с каждым проводить обучение и потом экзаменовать...?) Хотя можно за отдельную плату...)))
melanat, пэн поддона проверь сразу. если что пиши в личку))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Тоже так думаю - их дело процент от продаж, а оборудование как бы на четвертом плане. Да и почему на контроллерене НЕ БЫЛИ выставлены верхний инижний предел регулирования SET POINT? Про пароль и блокировку клавиш вообще молчу.
Предпочитаю нейтральные методы: "там настройки контроллере мне не понравились, я его перепрограммировал, давайте через недельку проверим..."
Вьюга4, когда я обратился к старшему продавцу с этим вопросом и объяснил причину последствий, она наотрез отказалась от перенастройки, типа луче пусть умрет, чем их поимеет СЭС за нарушение температурного режима хранения. И добавила что хозяин вкурсе. Хозяин же оказался не в курсе и совершенно противоположного мнения. А что касаемо настроек "верха" и "низа", сам незнаю, по умолчанию нижний предел был +2 или +4 (сейчас точно не помню), во всяком случае когда запускал ее (2 мес назад) ниже этой величины контроллер не уходил!:confused:
muravei77, завтра еще раз подниму документацию, но что ниже +2 контроллер не уходил-это точно. И выше +10 тоже не уходил-точно помню.
edelwais
Перепрограммируй контроллер с невозможностью установки температуры менее 0.
Нет необходимости читать лекции.
кстати у них всё на сайте есть http://www.cryspi.ru/catalog/cryspi/3/43/57/
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Социальные закладки