Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 35

Тема: Витрина CRYSPI ВПСН 064

  1. #1

    По умолчанию Витрина CRYSPI ВПСН 064

    На испарителе зверский намороз. Сталоктиты. На витрину пойду впервые.

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    это ж надо так запустить, сталактиты образовываются недель за три, куда они смотрели? звери

  3. #3

    По умолчанию

    Возьми их на обслуживание и со сталактитами покончишь. Ну естественно на платной основе. Хе Хе!

  4. #4
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melanat Посмотреть сообщение
    . На витрину пойду впервые.
    Жень, ты прям как на медведя ))
    Хвост "дикселевский" захвати, это который в испарителе торчит, его и меняй, еще ноутбук возьми, скажи,что прогу перезалил, ну и возьми соответственно достойно себя.))

  5. #5

    По умолчанию

    melanat, только пришел примерно с такого же случая. В пристенной горке то же "криспи", влупили -10, типа что бы СЭС не прикапывалось к температурному режиму. Вылезло наружу, когда вентиляторы испарителя стали по льду елозить. Поставили -10 продавцы сами, незнаю сколько аппарат без остановки молотил и сколько ему осталось молотить вообще. Сдал я их хозяину магазина, думаю что сегодня эти продавцы последний день работали. И еще обещал с них за намотанный свет удержать..)))))

  6. #6
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Обычно начинаю с осмотра - как эксплуатируется техника, как обслуживалась. Обращаю внимание на продукцию (количество, упаковка,,), на герметичность (щели, сквозняки, кондюки, дверки продавцы забывают закрывать,,). Когда устранены грубые нарушения эксплуатации, то можно уже приступать к рассмотрению режимов работы, проверке сенсоров(крепление, сопротивление,,) и - к настройкам контроллера.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  7. #7
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    melanat, только пришел примерно с такого же случая. В пристенной горке то же "криспи", влупили -10, типа что бы СЭС не прикапывалось к температурному режиму. Вылезло наружу, когда вентиляторы испарителя стали по льду елозить. Поставили -10 продавцы сами, незнаю сколько аппарат без остановки молотил и сколько ему осталось молотить вообще. Сдал я их хозяину магазина, думаю что сегодня эти продавцы последний день работали. И еще обещал с них за намотанный свет удержать..)))))
    А вот это зря. Намного лучше прочесть им лекцию на тему: "Что можно и что нельзя применительно к холодильнику". Обычно после этого присмотр за оборудованием улучшается, хотя бывает, что и слишком...:D

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    А вот это зря. Намного лучше прочесть им лекцию на тему: "Что можно и что нельзя применительно к холодильнику". Обычно после этого присмотр за оборудованием улучшается, хотя бывает, что и слишком...:D
    У нас такая текучка в маркетах, что только одни лекции читать придется, Инструкции по обслуживанию холодильного оборудования директору или управляющему на стол под подпись, а дальше его дело...

  9. #9

    По умолчанию

    rus16, начтех прав, контенгент продавцов после моего прошлого визита изменился практически весь и с каждым проводить обучение и потом экзаменовать...?) Хотя можно за отдельную плату...)))

  10. #10
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    А вот это зря. Намного лучше прочесть им лекцию на тему: "Что можно и что нельзя применительно к холодильнику". Обычно после этого присмотр за оборудованием улучшается, хотя бывает, что и слишком...:D
    Лекцию по этой теме приходится читать в любом случае, тока читать её надо сразу собрав вместе продовца, хозяина ( или администратора)- вообщем нескольким лицам. На другой раз когда подобное произойдет хотя-бы одно лицо попадет под горячую руку этого безобразия.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    melanat, пэн поддона проверь сразу. если что пиши в личку))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    А вот это зря. Намного лучше прочесть им лекцию на тему: "Что можно и что нельзя применительно к холодильнику". ...
    Тоже так думаю - их дело процент от продаж, а оборудование как бы на четвертом плане. Да и почему на контроллерене НЕ БЫЛИ выставлены верхний инижний предел регулирования SET POINT? Про пароль и блокировку клавиш вообще молчу.
    Предпочитаю нейтральные методы: "там настройки контроллере мне не понравились, я его перепрограммировал, давайте через недельку проверим..."

  13. #13

    По умолчанию

    Вьюга4, когда я обратился к старшему продавцу с этим вопросом и объяснил причину последствий, она наотрез отказалась от перенастройки, типа луче пусть умрет, чем их поимеет СЭС за нарушение температурного режима хранения. И добавила что хозяин вкурсе. Хозяин же оказался не в курсе и совершенно противоположного мнения. А что касаемо настроек "верха" и "низа", сам незнаю, по умолчанию нижний предел был +2 или +4 (сейчас точно не помню), во всяком случае когда запускал ее (2 мес назад) ниже этой величины контроллер не уходил!:confused:

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    Вьюга4, когда я обратился к старшему продавцу с этим вопросом и объяснил причину последствий, она наотрез отказалась от перенастройки, типа луче пусть умрет, чем их поимеет СЭС за нарушение температурного режима хранения. И добавила что хозяин вкурсе. Хозяин же оказался не в курсе и совершенно противоположного мнения. А что касаемо настроек "верха" и "низа", сам незнаю, по умолчанию нижний предел был +2 или +4 (сейчас точно не помню), во всяком случае когда запускал ее (2 мес назад) ниже этой величины контроллер не уходил!:confused:
    если я правильно понял то эта витрина может настраиваться на уставку -6+6... как криспи называет средне-низкотемпературная..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    muravei77, завтра еще раз подниму документацию, но что ниже +2 контроллер не уходил-это точно. И выше +10 тоже не уходил-точно помню.

  16. #16

    По умолчанию

    edelwais
    Перепрограммируй контроллер с невозможностью установки температуры менее 0.
    Нет необходимости читать лекции.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Лекцию по этой теме приходится читать в любом случае, тока читать её надо сразу собрав вместе продовца, хозяина ( или администратора)- вообщем нескольким лицам. На другой раз когда подобное произойдет хотя-бы одно лицо попадет под горячую руку этого безобразия.
    Продавцы ещё те штучки ! одна с…. . три месяца стравливала через шрёдера витрину . хозяину мстила , поймали , уволили . а сколько нервов ……

  18. #18
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    melanat, пэн поддона проверь сразу. если что пиши в личку))
    Опять Алексей туману напускает, или хочет посоветовать Меланту как технично оторвать эту красную соплю залитую силиконом?*

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Опять Алексей туману напускает, или хочет посоветовать Меланту как технично оторвать эту красную соплю залитую силиконом?*
    да никакого тумана..))) просто иногда не хочецца лишать мастеров куска хлеба давая инфу в том числе и потенциальным клиентам.. поэтому вот так. или в закрытом..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    muravei77, завтра еще раз подниму документацию, но что ниже +2 контроллер не уходил-это точно. И выше +10 тоже не уходил-точно помню.
    кстати у них всё на сайте есть http://www.cryspi.ru/catalog/cryspi/3/43/57/
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. витрина cryspi gamma-2
    от Алексей 83 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 23:18
  2. CRYSPI
    от lab121 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 22:29
  3. CRYSPI холодный стол
    от muravei77 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 00:29

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •