Тема: Ремонт липецкой техники с дефектом:утечка в запененной части

  1. #1

    По умолчанию Ремонт липецкой техники с дефектом:утечка в запененной части

    Доброго времени суток,форумчане ! Суть проблемы - определить место утечки в запененной части шкафа. Соединения локринг - не проблема.Вскрывается запененка, под избыточным давлением проверяется герметичность, муфта меняется , теплоизол восстановил, заправил , отдал. Тут другое. Соединения герметичны, давление в системе падает очень медленно - до 0,25Атм/сут. Если есть соображения на этот счет, давайте обсудим ? Завот даёт акт о неремонтопригодности только в случае отслаения плачущего и трещин пластика в гарантийный период, что не применимо к холодильникам NFG . . .

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кудрявцев Александр Посмотреть сообщение
    Соединения герметичны, давление в системе падает очень медленно - до 0,25Атм/сут
    А чего вас смутило? Утечка довольно большая течеискателем находится без проблем. За пару недель фреон выходил и такую утечку находил без проблем и без течеискателя - пеной.

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    [QUOTE=Кудрявцев Александр;48588]Доброго времени суток,форумчане ! Суть проблемы - определить место утечки в запененной части шкафа. Соединения локринг - не проблема.Вскрывается запененка, под

    Место утечки чаще всего в местах изгиба.Режь по ходу трубки пену. Искать проще течеискателем , при такой утечке это довольно просто.

  4. #4
    Сервисмен Аватар для -=RefMaster=-
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    1,684

    По умолчанию Извиняюсь, что не в тему

    Извиняюсь, что влезаю в тему со своим вопросом...
    Есть подобная проблема (с утечками)...
    Приезжаешь на заявку, вскрываешь систему - пустой как бубен.
    Ставишь под азот - держит:eek:, даже двое суток:mad:
    Тупо заправляешь - отдаешь.
    Через 1,5 месяца заявка на тот же аппарат. Приезжаешь, вскрываешь - пустой как бубен.
    Ставишь под азот - держит:p:mad: 28bar:eek:

    Что делать в этом случае?

  5. #5

    По умолчанию

    чудеса иногда преподносят холодосики в виде утечек. у меня вот имеется ларь, у барыги забрал как не ремонтопригодный. навесил 2 конденсатора от бытового, утечка стала меньше, но в месяц раз всёж приходилось плеснуть. ближе к лету причащал его каждую неделю, в июле выключил - уж больно "кагор" дорог стал. но вот по-осени опять про него вспомнил: грибы, морковь, кабанчик подрастает... хотел уж было листовой испаритель по стенкам раскатать, иль 2 - как выйдет. дунул 406-го чтоб морковь заморозить и жду, когда испаритель присматривать, иль 2 испарителя, да вот третий месяц всё смотрю и смотрю... стучу по дереву три раза... кабанчик на подходе.
    а сегодня вот одному калорифер на газовую колонку паял. надул его кислородом прям с горелки через шланг, есть у меня специальный, и в воду -держит. кореш кричит так он у меня и не течёт если воду не открывать. так ведь при закрытом кране давление в калорифере больше. решили,, что температура роль играет. погружаем в теплую воду (с горячей проблема) - точно...пузырит где-то на прилегании трубки к экрану, залил всё медно-фосфорным - не пузырит, но говорю проверь на месте и не одним днём.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    ... Тупо заправляешь - отдаешь.
    Через 1,5 месяца заявка на тот же аппарат. Приезжаешь, вскрываешь - пустой как бубен.
    Ставишь под азот - держит:p:mad: 28bar:eek:
    Что делать в этом случае?
    Перепаяй все пайки на нагнетании. Если повторится, отсекай горячий контур, но с возможностью возвращения на место. Азот конечно держит, но трубки-то холодные! В рабюоте идет их разогрев и пОра открывается.
    Какая модель и какие ее годы?

  7. #7
    Сервисмен Аватар для -=RefMaster=-
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    1,684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Перепаяй все пайки на нагнетании. Если повторится, отсекай горячий контур, но с возможностью возвращения на место. Азот конечно держит, но трубки-то холодные! В рабюоте идет их разогрев и пОра открывается.
    Какая модель и какие ее годы?
    Спастбо за ответ!
    В принципе план действий таким и был, просто решил спросить, может кто ещё какие либо методы "борьбы" придумал...
    Модель: RT37-й, 4 года.
    К стати, как Вы думаете, что в этом самсунге сначала идёт от компрессора: контур обогрева двери или конденсатор.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    К стати, как Вы думаете, что в этом самсунге сначала идёт от компрессора: контур обогрева двери или конденсатор.
    сначала конденсатор .

  9. #9
    Сервисмен Аватар для -=RefMaster=-
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    1,684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BGN Посмотреть сообщение
    сначала конденсатор .
    Спасибо за ответ!
    т.е. контур обогрева идёт последним? и к нему припаивается фильтр?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Перепаяй все пайки на нагнетании.
    Согласен, но следующим шагом и всас тоже. Был у меня случай - На всасе была утечка (как потом определил). При чём, утечка пеной определялась только до 25 psi. Т.е. когда давление выше 25 psi то пузырь надувается медленно, а когда ниже или равно 25 psi то не надувается вообще. Я эту утечку и не с ходу определил, только когда даванул фреон с систему.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    делаю сейчас холодосы после сервиса что отказались из утечки в запененной части.
    одни без трещин и вздутия стенки испарителя,а не которые прямо плакать хочется большие вздутия и трещины до самого низа холодильной части.
    утечку сделал а стенку приходится греть и сажать пластик на место и трещины запаивать, если очень страшный вид то плёнкой самоклейкай белой закрываю!!!

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Согласен, но следующим шагом и всас тоже. Был у меня случай - На всасе была утечка (как потом определил). При чём, утечка пеной определялась только до 25 psi...
    В этом случае утечка проявит себя через полгода и более. А тут месяц-два.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    В этом случае утечка проявит себя через полгода и более. А тут месяц-два.
    В моём случае проявилась через неделю плюс минус 3дня (точно не помню), холодильник Минск двухкамерный вроде 15-тый, испаритель на камере охлаждения не стал замерзать и перестал отключаться. Может потому что стоял он в гараже, а там было прохладно и он подолгу стоял выключеный, потому и фреон выходил быстрее?

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Нет - подключите манометр к холодильнику и убедитесь, что с понижением теипературы понижается и давление. За дни уходит только по высокому, причем быстрее идет в работе (давление + нагрев трубок). Даже однокамерный с утечкой по испарителю аж пузырями уходит за неделю. Двухкамерный с уттечкой по испарителю идет от месяца и даже двух (в работе). Не предел и полгода.

  15. #15

    По умолчанию

    Проверьте давлени гна всасе.
    Возможно утечка.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Возможно утечка.
    Да не не может быть, может просто течь

  17. #17

    По умолчанию

    Убираю обогрев двери.
    Из практики утечка в этом контуре.

  18. #18
    Сервисмен Аватар для -=RefMaster=-
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    1,684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Убираю обогрев двери.
    Из практики утечка в этом контуре.
    Об паял все стыки, убрал контур обогрева двери, заправил, отдал... ждёмс:o
    Правда контур обогрева медный, сомневаюсь что на нём будет утечка. Уже морально приготовился наружный конденсатор вешать

Похожие темы

  1. Liebherr CP40030 утечка в запененной части
    от ЕвгенийОм в разделе Liebherr
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 09:24
  2. gorenje nrk-ora-s утечка в запененной части
    от Артур178 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:35
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2016, 22:33
  4. LG утечка в запененной части хол. отд.
    от вьюга в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 00:21
  5. Утечка в запененной части холодильник Веко
    от Влад 1 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •