Тема: люди засор капеляра

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2010
    Сообщений
    61

    По умолчанию люди засор капеляра

    люди засор капеляра на GC-279S.LG холодильник. какой размар капеляра? ставил полтора метра 0.33 как стоит чето чудо нет.. а тока низ морозит и то почти вакум ..Тепловой контур отрублен был уже.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    И с чем связана замена на 0,33???
    Если переход с 0,8 на 0,71 требует улучшения технологии ремонта и чистоты системы в 10 раз, то в Вашем случае придется добиться прямо-таки космических результатов.. Стаьте или 0,71 или 0,8.
    И почему длина выбрана всего 1,5 метра? Можно узнать, где такой размер стоИт?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2010
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    тем что стояло то и поставил может китай пишет такой размер на бухте написано 0.33.а полтора метра так там так и было примерно. холод та малеханький и хк внезу.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2010
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Вьюга4, а сколько надо примерно? и 0,8 это внутрений диаметр капеляра?

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВИТАС Посмотреть сообщение
    тем что стояло то и поставил может китай пишет такой размер на бухте написано 0.33. А полтора метра так там так и было примерно. холод та малеханький и хк внезу.
    Фреон - какой был, какой заправил????
    А Вы уверены, что это 0,33 мм, а не 0,33" (дюйма)? При мне сделали замер КТ пробником на 0,26", так это оказался размер 0,66 мм...
    По389-й Лыже утверждается что пробным путем получалось от 2 до 4 м...
    Но однозначно, что уменьшая проход хоть диаметром, хоть длиной, Вы можете добиться как раз такого результата.
    А что за бухта, которая стояла с биркой? не совсем понятен смысл сказанного.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Подскажи режим работы установки: Т кипения, Т конденсации, Т перегрева, тип фреона и холодопроизводительность.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2010
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Евгений21, ты сам то понял что написал? я те про капеляр пишу какая точка кипения?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2010
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    и вообще там у течка по хк идет разобрались не причем капеляр вообще.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВИТАС Посмотреть сообщение
    Тепловой контур отрублен был уже.
    ВООООТ с чего надо было начинать! Раз контур рубанули, значит утечка был явный, но в контуре он редко бывает.

Похожие темы

  1. Помогите знающие, добрые люди!
    от hikohov в разделе Бытовой холод
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 20:15
  2. Люди SOS!!!
    от Юлия** в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 08:47
  3. Счастливые люди
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Курилка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 21:59
  4. Помогите, люди добрые!
    от ДимонС в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 08:57
  5. Люди Добрые помогите ДУРАЧКУ
    от !oleg! в разделе Корзина
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 09:10

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •