    По умолчанию Вибрация под нагрузкой на битцере.

    вибрация под нагрузкой на битцере 4n 20.2y c разгруженным пуском при нагнетании 9 и выше. при 15 трясется как ненормальный, но качает исправно, перепуска нет...
    вскрытие ничего толком не выявило... все части поршневой идеальны, крутится от руки, визуальных люфтов и дефектов не видно, протянули что протянулось... осевые упорные проверить трудно...
    после выявления дефекта, проработал неделю (от безысходности) думали развалиться.. выжил... разобрали еще раз, та же картина: крутиться от руки, износа нет, но всетаки смущает горелый цвет масла, хотя нагнетание в норме...
    получил у народа кликуху 3.14здопляс.... после того как 2 раза разломал нагнетание, демонтирован. все же что с ним? ремонтировать не будем, но так ради интереса мож кто встречал такое?

  2. #2

    По умолчанию

    sollex
    Какой диаметр "анаконды" на нагнетании. Было, однако, заменил на больший диаметр. Вибрация пропала.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Алексеевич подозреваешь пульсацию на нагнетании?

  4. #4

    По умолчанию

    Нет там анаконды в принципе. Это стандартный битцовский кка со стальным нагнетанием и стальным фмльтром. и дело не ванаконде. Я поменял этот компрессор на другой такойже (рабочий) все шелестит без проблем.

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    коленчатый вал снимали?

  6. #6

    По умолчанию

    Как ты себе это представляешь? там вроде сначала статор надо выпресовать?
    Вообще в таких ремонтах у меня познаний мало, для себя оно конечно интересно, только вот разбирать на коленке не катит... А тащить в мастерскую это 400 метров полосы препятствий... 150 кг на пупке... сомнительная затея, да и есть риск того что раз сделаешь, а потом тебе это на шею за з\п повесят....

  7. #7
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    статор выпрессовывать не нужно. Нужно снять ротор. Снять головы, клап доски, крышку поддона, шатуны, масло насос. Интересно?

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    работы часа на 1,5

  9. #9

    По умолчанию

    На 8 GC 60.2 это не прокатило...Если опыт есть интересно, поделись, будет на ком, в тихушку попробую.

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    для 4n 20.2y прокатит ,поделиться чем?

  11. #11

    По умолчанию

    опытом и методом

  12. #12
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    крышку поддона снимал, шатуны смотрели

  13. #13
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    возможна выработка баббитовых втулок, масляного голодания не наблюдалось?

  14. #14

    По умолчанию

    Да нет, ничего такого... говорю все от руки крутится. Возможно была работа при критических значениях нагнетания до26 бар... хотя не такие они уж и критические...

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    от руки это не нагрузка

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    если некоторые подрывники поверяються при 28 то 26 это критичекое

  17. #17

    По умолчанию

    так что при этом летит?

  18. #18

    По умолчанию

    Видимых люфтов нет... Мож на днях уломаю слесарей стащить его ко мне в цех... поковыряю втихушку... Хотя опыт по ремонтным проблемный, ни один что отдавали, больше года не прожил...

  19. #19
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    все когда то начинать надо. главное зпчасти не растеряй, ремонт зависит от многих факторов- сборка, запасные части(новые,бу, родные ли).и кривые руки монтажников.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    возможна выработка баббитовых втулок
    или опорных подшипников вала, что маловероятно, но бывает

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сильная вибрация трубки компрессора
    от Серёга 86 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 16:29
  2. Шум и вибрация от кондея
    от Shemba в разделе Спрос
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 01:09
  3. Шум и вибрация компрессора BMW.
    от pix в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 13:09
  4. Клапан КВР на Битцере пропускает
    от ramson в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 20:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •