    Восклицание кондиционер хек-нужна помощь в ремонте

    приехал к клиенту на чистку а там такая история кандёр цистый а дело в другов включаю на холод он запускает компрессор работает 5-6секунд и вырубается молчит с минуту потом опять релюха щёлкает опять запуск 5-6 секунд вырубает ! при росмотре трассы заломов нет ! теплушка не могла сработать потомушто кампрессор холодный ремонтирую в гараже

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    толясин, теплушка не только по температуре компрессора срабатывает, но и по току. тестер в зубы, дожидаешься момента , когда компрессор встает, меришь напругу на входе теплушки. если напруга есть, а компрессор встал, компрессор скорее всего загнулся.

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    а зачем ждать? клещи нагрузочные во время работы, 5 сек достаточно

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    можно и клещи.

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    в них тоже есть режим измерения напруги:D

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ай да маладэц, ай:D:D:D:

  7. #7
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    как в анекдоте про сталина...

  8. #8
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Проверьте пусковой конденсатор(может провод оторвался) , прозвоните обмотки..

  9. #9
    Пользователь Аватар для толясин
    Регистрация
    25.10.2010
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    коденсатор в порядке напруга тоже! кампрессор в режиме!

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    что значит в режиме?? и что за реле щелкает??? где она стоит именно!!

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    как в анекдоте про сталина...
    что за анегдот ??? )))))

  12. #12
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    что за анегдот ??? )))))
    выложу в соответствующем разделе

  13. #13
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    что значит в режиме?? и что за реле щелкает??? где она стоит именно!!
    а ток???

  14. #14

    По умолчанию

    Небось заправили и делов....

  15. #15

    По умолчанию

    Может теплуха подгорела??
    Приходилось менять. Проверил ток, норма, а теплуха вырубает.

  16. #16
    Пользователь Аватар для толясин
    Регистрация
    25.10.2010
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    всем спосибо за помощь был обрыв на кондецаторе пусковом

  17. #17
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от толясин Посмотреть сообщение
    коденсатор в порядке
    !!!!????? как проверял то

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от толясин Посмотреть сообщение
    приехал к клиенту на чистку ...включаю на холод он запускает компрессор работает 5-6секунд и вырубается молчит с минуту потом опять релюха щёлкает опять запуск 5-6 секунд вырубает ! при росмотре трассы заломов нет... ремонтирую в гараже
    ...а что, монтировали недавно? Так при чём здесь залом? Тем более всё это в гараже. А движёк "прозванивал"? Ну ток то помереть тебе уже советовали, а ты это сделал? И сколько? Ну а чего же ты хочешь? Каких советов, если , цитирую тебя же:-"... коденсатор в порядке напруга тоже! кампрессор в режиме!"
    То ли ты не можешь провести нормальные замеры, то ли мы не сможем догадаться, что же произошло, и эту тему надо переместить в
    "http://www.holodforum.ru/showthread.php?p=47861#post47861"...

Похожие темы

  1. Кондиционер в VW Golf 5.Нужна помощь специалиста.
    от Zalim в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 10:50
  2. topauto OK Clima TM500 нужна помощь в ремонте
    от Zheka-bmw1 в разделе Инструмент
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:49
  3. колонный кондиционер. нужна помощь
    от димон1975 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 15:09
  4. Нужна помощь в ремонте Самсунг AQ09CLN
    от VlPety в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 22:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения