Показано с 1 по 15 из 15

Тема: выносной холод 2 горки по 2,5 метра

  1. #1

    По умолчанию выносной холод 2 горки по 2,5 метра

    здравствуйте господа холодильщики.кто может подсказать максимальную длину всаса и надо ли делать масло петли и через какое растояние?заранее благодарен

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ууу... обстрактный вопрос... почитай руководство монтажников от данфосс. про петли доступно написано. длинна трассы ... много факторов... я подозреваю, что длинна всаса ограничена расстоянием между оборудованием и компрессором. а исходя из длинны всаса, производительности, давления, марки хладагента и может еще каких факторов выбирай диаметр трубопровода...

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    с первой горки 22, после двух 10м- 22, еще 20 - 28, ище 40- 35, исли надо дюймы переведи сам. жидкость 10, потом 12 до конца. больше не делал. Наклон трасы на каждых 10м - 15см. если по высоте не проходиш поднимай петлей с сифоном. Если даш план помещения могу точнее просчитать

  4. #4
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    хотя если хочеш этим заниматься дальше делай кок говорит
    windstor,

  5. #5
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    судя из вопроса, человек собирается нагнуть крендлей мимо ригелей и калонн и кууудааа-то унести агрегат. или я не угадал? тут даже программа не поможет, если нет опыта. куча углов, подъемов и опусков...

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    наверное угадал.какая прога, руцямы и головой. лучше раз увидеть конечно. но можно только план и расположение оборудования

  7. #7

    По умолчанию

    трассу получается 10-13 метров трубы пойдут по низу подьём около агрегата до жидкоотделителя надо ли петлю? и хватит ли 22 всаса?

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    по низу то есть по полу? и агрегат на том же уровне? с горки труба в низ? в принципе достаточно, но если больше 10 м желательно 28 добавить

  9. #9

    По умолчанию

    труба вышла с горки и под наклоном к агрегату агрегат на полу трасса 10-13м

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    если отделитель жидкости на высоте до 1м петлю можно не ставить.

  11. #11

    По умолчанию

    спасибо за консультацию!!!у меня пока мало опыта завтра начну монтаж это всего 2 мой вынос работал по кондюкам

  12. #12
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    дерзай

  13. #13
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    виталий79, успехов тебе))) главное сперва думать, а потом делать, и не бояться совета спросить. а опыт- дело наживное! так что все будет)))

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    потом хоть отпишись...) не сменил ли сим карту...))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    главное голова за плечами,дешевле будет, да и карточка старая останеться

Похожие темы

  1. Выносной холод.Замена компрессора
    от shurik222 в разделе Компрессоры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 20:06
  2. Выносной холод горка 2,5м +витрина 2,5м помогите разобраться.
    от Aureal в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 00:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 19:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45
  5. выносной холод перестал охлаждать
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •