ertwol Ты меня извени, но ты как дите малое. Честное слово!:D
ertwol, мало того что ты не химик но ещё и не холодильщик к тому же... ну или как вариант ну оочень молодой)) если про абсорбенты нихрена не знаешь.. ясно что можно собрать картриджными твёрдыми (да и антикислотными к томуж)) данфосами хоть 20 вёдер воды.. только вот цена этого? да и не факт что лучше и быстрее получится.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )
я так говорю по одной простой причине...
я не увидел ни одного примера или ссылки на конкретную документацию где указанно какие можно применять осушители, а какие нет...
будь я химиком я бы мог разбираться исходя из формулы хладона..
так же не увидел чем подтверждает то или иное высказывание..
спецификация прилагаемая к хладону пишеться не торгашами, а производителем фреона.
исключение может составить случай когда ее неправильно перепечатали..
тут конечно может я и виноват...
на принцип нарою спецификацию от завода изготовителя.
скуки ради почитал что такое изотропность газов..
может поэтому и пишут что изотропный.
а вобще знаешь..
если не верить спецификации покупаемого хладона... то тогда можно задать резонный вопрос..
-а чем же я все таки заправляю? 410 или "бодягой"?
чему верить тогда?
если нельзя верить заводской спецификации?
Тут ты прав)))
Я не "холодильшик" в холодильниках особо не разбираюсь)))
Я "кондиционерщик")) И разбираюсь в том как устроены кондеи.
Так как ковыряю их каждый день))
Ковырял бы так же холодосы.. Ну тогда бы разбирался в холодосах)
Или я просто так от глубоких знаний спросил что мне делать с "Бирюсой"?
Мне не зазорно было признаться что конкретно в холодильниках я не разбираюсь))
Во как торкнуло тебя :eek: . Где такую траву берёш? )))
если имеешь дело только с кондиционерами и сплитами то , поверь на слово , тебе не нужны абсорбенты , простого вакуумирования для осушки этих устройств за глаза хватит.
А если так, то что ты говоришь заказчикам, когда они тебя спрашивают о газах, например, которые ты используешь и о их свойствах? Или ты так же объясняешь - "Я не химик." ? Химиком ты , конечно, можешь и не быть, но то, что используешь в своей работе - знать обязан (хотя бы исходя из соображений безопасности).
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )
Не знаю не знаю..
Бывает для гаранта заправляю или доливаю в систему через фильр-осушитель(расчитанный под гайку)..
Да и иногда промывать кондей приходиться... Вот тут мне очень помогают такие фильтры с адсорбентами.. Как я выкладывал фото..
Бывает приходишь.. А кондей не снят о "отломан" трубки или "перегрызены" или болгаркой кто то от большого ума секанул.. Бывают умники знаешь ли))
Вот тогда и промываю систему через фильтр.. Мало ли.. Вода где нить или где то немножко грязи попало..
Или ты думал что я только "нулячие" кондеи ставлю?)) Ремонтировать то же приходиться.
Меня заказчики особо не спрашивают на тему газов)))Оно им на не на.Главное чтоб работало.)) Ты же схему телевизора не спрашиваешь в магазине когда покупаешь?) Спрашивают только вреден или нет хладон.))
Вот тут я и опираюсь на специфику хладонов предоставляемую заводом.
Она кстати в сертификате качества указана на хладон.( По крайней мере там где я беру есть такой сертификат)
Я знаю то что пишут в специфике хладонов..
Извени спец образование в институте я не получал. Меня учили люди.. И сам учился.. Читал в инете, знакомился со свойствами..
Прежде чем начать заниматься кондеями.. С пол года потихоньку изучал оборудывание, читал литературу, в электрике и электронике слава богу я неплохо разбирался еще до кондеев..
Так что сервис мануалы для меня читать не так сложно.
Потом еще с пол года практиковался...
Часто наблюдал как нарушают требования установок кондеев.. Уже тогда нутром чуял что многое неправильно делали при мне.. Сильно различалось с технологией установки описанной в мануалах..
Ну а потом уже стал покупать хороший инструмент MasterCool и прочий девайс..
И так больше двух лет уже плотно занимаюсь кондеями.. Вот такая история))
Так чем там история с чилером закончилась-то???
PS. Мы набиваем разборные фильтра женскими прокладками на три капли. Вырезаем кружочки и туды их!
Интересно за что же чела заблокировали. Вроде не глупый. Разве что слишком много пишет.)) Все можно было сказать и покороче)) Не солидно как то.
недавно делал чилер промыл 141 потом спиртом потом опять 141 потом озотом поставил новый кромпрессор и все работает но ситема не большая компрессор в+ кипении на 22r 18 кв а вот как промыть систему на 100 кв ?теплообменик на высоте 10м 3 воока залиты водой в компрессорах не масло а кислота пока ещо незнаем живы обмотки или нет система в таком состаянии простояла 4 месяца по сегодня кто делал подобных утоплеников проконсультируйте ))))
В системе кислота, что уже очень плохо, но хуже то, что компрессор стоял залитый водой, а обычное ржавление стальных деталей еще никто не отменял, увы... Меняли когда-то компрессор на 300 киловатном чиллере York после разморозки испарителя. Разобрали снятый компрессор, захотелось плакать, кольца к гильзам прикипели ржой, на всех деталях следы ржавчины, что при требуемых допусках деталей смертельно... Такую машину положили... Конечно можно поразвлечься кап. ремонтом, но это при наличии рем вкладышей и прочей комплектухи на ремонтные размеры. Но ремонт может оказаться дороже, чем новый компрессор, а новый есть новый.
А если сразу менять, то значительно проще, меняшь несколько раз масло в компрессоре, моешь систему, смотришь кислотность экспресс тестом (если имеется) ставишь антикислотник, через две недели выпаиваешь, и помолясь сдаешь работу Заказчику. Влагу из системы убирать селикогелем или цеолитом, неужели в 48 катриджах не используются эти материалы, на старых фреонках только они и стояли, а новые фреоны это как правило смесь забытых старых)))