всем спасибо, советы помогли!!!! влага собирается, геморройное это занятие, еще недельку поеб...я и глазок будет зеленым)
всем спасибо, советы помогли!!!! влага собирается, геморройное это занятие, еще недельку поеб...я и глазок будет зеленым)
если озеро воды то картриджей не напасёшься. большой разборник и в путь. http://skatz.ru/page/цеолиты.html
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
RAGin, Правильно М-77 советует фильтр с цеолитом и побольше в диам. и перед цеолитом положи ваты гигроскопической,у меня громадный чиллер-5000КВТ я применяю техническую вату,а тебе можно и мед.-вата задержвает воду и превращает в мелкодесперсную тогда цеолит ее впитывает, а капля проскакивает. Лет 12 назад я отжал из ваты ведер 10 воды.
вообще цеолит вещь... тока когда надо заним так в облом ехать... вот и пихаешь папирусы.....
селикагель - размером с горошину, белого цвета, после прокаливания становиться чёрным непригодным для дальнейшего использования. применяется для осушки масла в понижающих трансформаторах.
цеолит - по виду крупное пшено белого или кремового цвета, если не сильно контактировал с маслом, то достаточно хорошо поддаётся регенерации. стандартный разборный фланцевый фильтр от ак-фв полностью забитый сухим цеолитом (закладывали в капроновом чулке, типа мешка, постукивая с боку по фильтру) способен удалить из системы около 100 гр. воды. для облегчения замены реагента, лучше во фланце использовать капроновую прокладку, например от банки с кофе, и болты после сборки ставить на прежние места, тогда резьба сохраниться лучше и прилагаемое усилие будет меньше. ещё можно перед фильтром поставить соленоид, тогда не придётся при откачке фреона пользоваться вентилем и работа по замене цеолита упростится. всё выше сказанное наживалось своим горбом, а посушили мы в своё время этой влаги не мало. цеолит расходовался мешками, типа цементных.
Незнаю ребята как у вас, но селикогель я повторно просушивал(конечно только не прогревать его до состояния черноты) и отлично все работало. Цеолит штука тоже очень хорошая.Кстати получше будет чем селикогель(по способности убирать влагу) Но по стоимости он намного дороже, покрайней мере унас. Да и селикогель намного доступней. И с его помощью спас не одну установку. P.S. Я ненавязываю использовать именно селикогель, просто высказываю свою точку зрения.
я после утопления сушил сушил чиллер а он всё уходил на вакуум .думал прихватывает трв а оказалось электронное трв начало клинить.
вот что могу посоветовать...
поставить в контур вот такую штуку...
габаритами побольше..
и гонять чиллер.
можно как вариант ставить в любое удобное вам место.
я бы сделал временно систему таким образом...
поставил бы перед и после фильтра по крану. после крана трубки кусок вальцованый под гайку( разуметься гайка надета, потом развальцовано все).
ну и перед фильтром такая же система с краном.
и вуаля.. гоняй и меняй фильтр время от времени. краны перекрыл фильтр сменил.
по необходимость доливать в систему хладогент. можно думаю и промывочным делать.
хотя я бы подобрал хладогент с как можно большей гигроскопичностью. ( чтоб воды тянул побольше)
фильтр-осушитель служит для удаления влаги из хладагента, а также защищает капиллярную трубку от засорения твердыми частицами. устанавливается между конденсатором и капиллярной трубкой.
А вот силикагель это под вопросом... Можно ли вобще его совать в систему. И не будет ли он в хладе частично растворяться.
ertwol, учи мат часть, и не позорься. Кран используется в сантехнике, в холоде название другое. Разговор идёт о чиллере - солидной машине, к чему твой пример с капиляром? Селикагель расстворяется...
P.S. Как-то неправильно, набрал индивидуум количество постов - и уже местный...
ertwol, оставь кондиционерный слэнг...и силикагель у тебя растворяецца ишо...))) вешатели сплитов блин...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
интиресно от того что я буду точно называть для примера крепление с буквенно цифровым обозначением измениться его суть?))
я знаю что не о паровозе))
а чиллер что не есть кондиционерная техника?))
можно конечно дать подробную техническую схему и инструктировать как и что сделать...
я просто предложил такой способ как нормальную сушку с использованием проф оборудования))
в виде фильтра с осушителем.
а не силикагель. подразумеваться что данная система специально предназначена для удаления влаги и фильтрации.
как вариант предложил способ как использовать в случае с чиллером. дабы таким путем удалить из него избыток влаги.
в чем же проблема?))
или силикагель лучше?
а насчет силикагеля упомянул потому как испытаний его в виде полной проверки что будет с хладогентом при прогоне его через силикагель у меня нет. а вот эта система промышленная и следовательно врятли будут проблемы.
Социальные закладки