Подскажите какое напряжение идёт на клапан?
Подскажите какое напряжение идёт на клапан?
Судя по цепям управления клапаном, на него поступает переменка 220В.
Но правильно, ли я понимаю логику управления им?
-процессор определяет фазу сети,
-в зависимости от направления подачи (ХК или МК), он (процессор) пропускает на
клапан один полупериод положительного или отрицательного напряжения.
Так ли это?
Вернусь к этой теме, примерно та же ситуация, в МК температура поддерживается на заданном уровне в ХК опускается до -3…-4 и отключает компрессор. Причиной поломки было напряжение 380. Заменено трансформатор и симистор (упр. 3-х ходовым клапаном).Возможен ли такой вариант что процессор в аварийном режиме переключает клапан, например с каким-то интервалом, дойдя до значений температур ниже заданных тогда и отключает компрессор?
Тема хоть и давняя, но всё же для меня актуальна. Столкнулся с аналогичной проблемой. Ребят, кто как решил проблему с платой? Что перепаивать?
Вы ни как не успокоитесь. Вам электронщик нужен, полюбому.
frans,ты о чём ?Я как то подробности упустил.
Доброго времени суток! Столкнулся тоже с подобной проблемой! только вот все на оборот=)) ХК не морозит а МК морозит, хозяева его уже пол года так эксплуатировали,при этом периодически (как говорят сами) отключали и все время работает только МК, при проверке питания на клапан при включении в сеть сразу выдает 220 В. (Проверял мультиметром) но клапан не срабатывает (клапан сам рабочий, проверял на прямую от сети 220В)
Так в чем может быть проблема??? Кто её все таки решил?
Клапан работает от кратковременных импульсов от четырёх до семи полупериодов и тестером поймать их практически не возможно. Клапан по мере набора температуры в камерах работает периодически потрескиванием в ту или другую камеру пока не сработает регулятор температуры в одной из них, потом догоняет до нормы вторую и отключит компрессор до тех пор пока один из терморегулятора не даст команду на включение и переключение клапана в камеру которая дала команду на включение.
Djoni1308, конкретно модель и опиши всё что и как делал и где чё и чем мерил?
Уметь и знать за плечами не таскать!
Читай эту тему RL23 и RL28 отличаются только габаритами схемы и модули одинаковые.На 18 пост обрати внимание.
Модель> Samsung RL23DATS/TW
Как мерил> Установил мультиметр на 700 вольт переменного тока, затем отсоединил провода от клапана, подсоединил щупы мультиметра к проводам от клапана! при включении в розетку холодильника на проводах которые шли на клапан показывает 220 вольт (при этом компрессор еще не включился) после того как включился компрессор все так же показывало 220. при охолождении морозилки изменений не каких не было
Помню, на такой клапан подавал 220 переменки- гудение страшное (50 смен положения в секунду). Так что наверное клапану уже капец, если молчит. А виной тому управление клапаном на плате, надо проверять.
он молчит именно при подаче напруги с платы! а вот при подаче напруги на прямую очень сильно трешит=)) тем более на клапане написано 220 вольт
Резисторы управления клапаном проверял?
Я вот тоже думаю что там проблема! хотя если там стоят релюхи то может быть контакт залип? холодос за 60 км от города щас собираю дополнительную информацию! на днях поеду чинить
Социальные закладки