    Всем привет,дайте пожалуста совет!сплит-Midea 12,установлен месяц назад,нахожусь я в крыму по-этому у нас еще не так холодно,ночью температура от 1 до 3 градусов(очень редко ноль)кондер при температуре 12-15 градусов греет ок,но ближе к пяти градусов сильно слабеет,за ночь работы покрывается инеем .давление в норме,клиент достал-кричит что он до -5,-7 -должен работать.....

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от титаник Посмотреть сообщение
    ...Midea 12,...давление в норме,клиент...кричит что он до -5,-7 -должен работать...
    ...давление какое? Делай не менее 25кг.,(R22) если компрессор не вытянит, значит не повезло, у "Мидеи" это часто бывает. А иней, ну что тебе посоветовать, штатной оттайки у этих аппаратов нет, по этому либо сам мости, таймер, например, - либо объясни "кричащему" клиенту, что эта дешёвка не предназначена для обогрева, она лишь "умеет это делать". Там же пишут:-"...-5,-7 -может работать", они же не пишут, что он должен хорошо греть, :-)...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    штатной оттайки у этих аппаратов нет
    А у каких есть из "не блатных"???

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    китайци практически все не могут хорошо работать на тепло! у меня дома стоял хитачи ras 14 дальше не помню.на r-22, сборка малазия! зимой на -16 слабо конечно но давал, и чаше на оттайку выходил. обратил внимание что когда на тепло работает винтелятор почти не включает, не допускает обледенение как на других! на работе в магазине стоит маквей 25 так он на тепло когда пашет 1/3 сплита льдом покрыта и до конца на оттайки невыходит. а на хитачи что у меня был тот всегда от льда избавлялся до конца от льда. поменял на лж инвекторную теперь желею ((( это лыжа на -5 нехочет работать сам выключается собака!!! а менять местами такой гемарой да еще за бесплатно так нехочется :-(

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    практически все не могут хорошо работать на тепло
    Ключевое слово - ПРАКТИЧЕСКИ! Кто знает что из не дорогого работает более или менее на тепло?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    А у каких есть из "не блатных"???
    ...пока попадались только на "Гри" и "Генерал", попадались "Самсунги" с таймером оттайки. Были ещё, но на вскидку не вспомню, в основном 24-тые...

  7. #7

    По умолчанию

    всем спасибо,ребята возможно такое что переизбыток фреона на метровой магестрали?где-то на форуме кто-то писал ,что обязательнонужно стравливать(должно быть не менее 3 метров)?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от титаник Посмотреть сообщение
    ...обязательнонужно стравливать(должно быть не менее 3 метров)?
    ...для этого и нужен манометр, при первом же пускуе. Но за всю свою практику мне только два раза приходилось стравливать, компрессор "зарычал" не нормально, и ток полез выше десятки. Видимо китайцы то же пъют, но реже наших :-)))...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    за всю свою практику мне только два раза приходилось стравливать
    Мы летом при короткой трассе практически всегда стравливаем т.к давление за пятёрку начинает расти. А вот как определить норму заправки когда на улице холодно, при режиме на тепло, или даже на холод (когда нет регулирования конденсации) честно говоря даже не знаю. Только "на глАз"!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Мы летом при короткой трассе... давление за пятёрку начинает расти...!
    ...летом оно и при длинной трассе пятёрку держит, жарко ...

  11. #11

    По умолчанию

    yrtchik
    Это всё символично. Всё зависит от нагрузке на испаритель. Так же. При 5 фреон 22 не кипит. Смотрите диаграмму.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    При 5 фреон 22 не кипит
    Почему-же??? Кипит! Но с положительной температурой!))

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ...Всё зависит от нагрузке на испаритель...
    ...Лексеич, жму стаканодержатель, ты прав на все сто, если 30-ть в помещении, то сбросив фреон (22) до его "родных" 3,8 (на газе) мы выбрасываем около 20-ти процентов, а потом (к зиме) удивляемся, почему плохо греет...
    И не забывайте! Производительность любой холодильной машины определяется разницей т-р на входе и выходе теплообменника, "сбросив" фреон Вы, эту разницу,- уменьшаете...

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    При 5 фреон 22 не кипит.
    Бред.И при 5.6 кипит.Вы,батенька,книжек начитались,а работать надо.

  15. #15

    По умолчанию

    vlad64
    Он кипит и при этом режиме, но КАК!!
    Величина теплосъёма зависит от температуры стенки на испарителе. Чем разница меньше, тем отдачи тепла меньше.
    Вообще то заправка в сплит должна быть согласно указанных на блоке параметров. Вытравливать просто преступно. Если заводская заправка не обеспечивает работу сплита надо замерить давление при полной нагрузке и произвести дефектовку и найти причину плохого охлаждения помещения.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...давление какое? Делай не менее 25кг.,(R22) если компрессор не вытянит, значит не повезло, у "Мидеи" это часто бывает. А иней, ну что тебе посоветовать, штатной оттайки у этих аппаратов нет, по этому либо сам мости, таймер, например, - либо объясни "кричащему" клиенту, что эта дешёвка не предназначена для обогрева, она лишь "умеет это делать". Там же пишут:-"...-5,-7 -может работать", они же не пишут, что он должен хорошо греть, :-)...
    дАВЛЕНИЕ НА ОБОГРЕВ 16кг. (+45гр)

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    дАВЛЕНИЕ НА ОБОГРЕВ 16кг. (+45гр)
    ...чёт загнул неподумав, но 16-ть мало, толку не будет, да не, 23 по любому, от погоды конечно зависит, меньше двадцати уже хреново греет...

    ...свой врубил, (там манометр постоянный) через 15ть минут -24 кг...

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    (там манометр постоянный
    Интересно! )))
    Чтоб поглядывать в летний зной и зимнюю стужу))

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Чтоб поглядывать в летний зной и зимнюю стужу))
    ...именно для этого, у меня стоит 24-й "Gtntral", а сразу после компрессора врезан теплообменник (этилен-гликоль), нагревающий воду для бытовых нужд. Я на нём всю автоматику и испытываю.

  20. #20

    По умолчанию

    yrtchik, Настоящий мастер))

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. не работает обогрев
    от baga84 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:57
  2. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  3. Сплит на обогрев.
    от NAVIGATOR в разделе Монтаж
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 08:05
  4. ST-09L2 переключается на обогрев
    от SSot в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 11:11
  5. давление р-410, р-22 на обогрев. не инвертор
    от xolodilo в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 23:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •