Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Дозаправлять нельзя подтравливать!!!

  1. #1

    Восклицание Дозаправлять нельзя подтравливать!!!

    На витринах просто снимаю капилярку ставлю ТРВ.( при условии постоянного обслуживания) Все проблемы уходят сразу.
    ПВХС старого образца 90 годов все переделал. Работают очень чётко. До этого приходилось ставить на заправочник клапан Шредера и постоянно дозаправлять в лето, а зимой подтравливать. Сейчас подрегулировал, очистил конденсатор и всё ОК.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    На витринах просто снимаю капилярку ставлю ТРВ.( при условии постоянного обслуживания) Все проблемы уходят сразу.
    ПВХС старого образца 90 годов все переделал. Работают очень чётко. До этого приходилось ставить на заправочник клапан Шредера и постоянно дозаправлять в лето, а зимой подтравливать. Сейчас подрегулировал, очистил конденсатор и всё ОК.
    если бы ставился ресивер и побольше конденсатор тогда да. если тока трв воткнуть туда где кондёр и так маленький- это при жаре опа..))

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    До этого приходилось ставить на заправочник клапан Шредера и постоянно дозаправлять в лето, а зимой подтравливать.
    Не то чего-то ты несёшь Ляксеич, может наоборот летом подтравливал. Я вот наоборот все Таиры на капиллярку посадил, в журнале не расписываюсь, так как заки и обслуживаться не хотят, ввиду отсутствия ремонтов. Бывает летом веничком и ключиком на 24*27 (самый большой в чемодане) над конденсатором поработаешь, а кто и сам это делает, я не против, ведь на жару все эта чистка приходиться, а там других дел полно.

  4. #4

    По умолчанию

    fylhtq
    Летом наоборот добавляю. Зимой давление конденсации понижается, компрессор работает легче, производительность увеличивается. Количество фреона надо меньше.

  5. #5

    По умолчанию

    Давление конденсации падает и производительность увеличивается, потому что компрессор работает легче. Да... Ляксеич, хоть бы написал от куда ты это почерпнул. Конечно можно смоделировать ситуацию, когда с понижением температуры из системы с КТ нужно убирать лишний фреон, вот только производительность тут будет ни при чём.
    Фирма работает в области... и т.д., а теория хромает, да и в практике такое редко встретишь. Из какого конкретно оборудования с КТ ты на зиму излишки сливал? и на лето добавлял главное?

  6. #6

    По умолчанию

    fylhtq
    Теорию учить надо. Q=gG, где g удельная холодопроизводительность цикла. Делай выводы сам.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дубак Посмотреть сообщение
    проблем далее не возникало никогда.
    слабее штатного в любом случае дольше простоит, чем завышенный. ну конечно, как тут принято телеграфировать " без фанатизма".
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    теорию учить надо. Q= gg, где g удельная холодопроизводительность цикла. делай выводы сам.
    учи тоды уж ляксеич и дальше. что такое q и g. и как по твоей теории окружающая температура на давление конденсации влияет и как последнее на хладопроизводительность кт. впрочем всё срастётся, если зимой зак хорошо топить помещение будет, а летом в свою очередь врубит кондишен по мощнее. мож у тебя так и есть, что ты на витринах с кт на зиму газ спускаешь. у нас так все экономные до безобразия, иной раз чтобы систему протащило конденсатор картонкой прикрыть приходится. это ляксеич практика, занимайся иногда ею, не всё по клаве стучать, а то и теорию забудешь.
    з ы иноземные буквы с заглавных на прописные компьютер переправил, так что при ответе будь внимателен.

  8. #8

    По умолчанию

    fylhtq!!
    Подучи теорию. Если что то понимаешь!!

  9. #9
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Владимир алексеевич, может тогда сможешь объяснить следующий пример (и не один, ессно) из практики:
    Прилавок работает вроде бы нормально, испар. обмерзает весь, температура в объеме - норма. Конд. покрыт мохнатым ковриком + утечка (шредер, весь в масле, течет). Снимаем коврик, и пипец - морозит еле-еле, только на входе кт. Зак усирается, рвет волосья на заднице: "Прилавок до вашего прихода холодил!"
    ЗЫ: И, это, Владимир алексеевич, смени манеру общения (если тебя не спрашивают , то - не говори, кому, что делать - некрасиво, да и может привести к нарушению правил ).
    Последний раз редактировалось zausenets; 29.10.2010 в 09:01.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    fylhtq!!
    Подучи теорию. Если что то понимаешь!!
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    И, это, Владимир алексеевич, смени манеру общения (если тебя не спрашивают , то - не говори, кому, что делать - некрасиво
    Да пипец... ещё и двойку поставит, надо учить, а залитые в жару компрессора спишем на аномалию не подвластную законам В.А.

  11. #11

    По умолчанию

    zausenets
    Хорошо!!

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    У меня с капиляркой что зимой что летом все работает нормально.Просто у некторых есть убеждения что только он делат правильно,переделывает эксперементирует.А вот централи у меня с трв ,без них никак.

  13. #13

    Смех

    согласен полностью с ДУБАК у меня все витрины с капиляром хорошо работают и без страви-дозаправь такой подход проканает на две-три витрины а не на 200 иначе попрут такого работника, фреона не напасешся.я одну "старушку" на капиляр переделал-хорошо работает.

Похожие темы

  1. Так можно или категорически нельзя?
    от raskat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 17:43
  2. Паять нельзя вальцевать?
    от Чечен в разделе Монтаж
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 22:45
  3. Сколько дозаправлять? а то смотрю в книгу,вижу фигу.
    от Денис(093) в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 01:39
  4. можно ли дозаправлять ПОЭ масла от других производителей
    от serg_io в разделе Расходные материалы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 15:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •