  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    aleks11111, Я исключил из рассуждения регенеративный теплообменник так как- 1.не на всех хол установках он ставится . 2 величина переохлаждения в нем прямо не влияет на величину зарядки хол агентом,а в ДХ регенеративный теплообменник совмещен с дроссельным устройством и охлаждение парами из испарителя совмещено с мощным охлаждением при досселировании в кап трубки-следовательно это переохлаждение измерить и связать его с нормой заправки невозможно. А вот перегрев на всасывании и с Р.Т.О. явл. определяющим при определении н. заправки. Кстати теплообменник на 2-5% увеличивает х.производительность,увели ч. ХК,и как в случае с отд жидкости(докипателем) Х-к менее критичен к норме заправки хол агентом.
    Константиныч! Обсуждается быт.холодильник!! А как известно вних во всех установлен рег. тепло-к. Величина переохлаждения имелось ввиду в КД а не в капиляре!! Человеку (новичку, тема заправка по монометру) мне кажется, лучше конкретно обьяснять как мерять и куда ставить термо-тр и что должно быть.

  2. #42

    По умолчанию

    aleks11111, В конденсаторе переохлождения нет ниже температуры конденсации жидкость не охлаждается, до фильтра кроме окружающего воздуха других охладителей нет.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks11111 Посмотреть сообщение
    переохлаждения имелось ввиду в КД а не в капиляре
    В бытовом холодильнике переохлаждение происходит как раз в капиляре - там где капиляр намотан на всасывающей трубке и далее до испарителя.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    aleks11111, В конденсаторе переохлождения нет ниже температуры конденсации жидкость не охлаждается, до фильтра кроме окружающего воздуха других охладителей нет.
    Да? Бытовой холо-к это не холодильная машина? В КД происходит три вида переохлаждения :1. Сбив паров до Тк; 2.Конденсация 3. Переохлаждение жидкости. Об этом можно прочитать в литературе, например: " Зарубежные бытовые холодильники" Б.Бабакин 2009г.,да и в др.книгах по холодильной технике.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    В бытовом холодильнике переохлаждение происходит как раз в капиляре - там где капиляр намотан на всасывающей трубке и далее до испарителя.
    А в кондиционерах с кап. расширит. устройством то же нет переохлаждения жидкости в КД?

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    В конденсаторе переохлождения нет ниже температуры конденсации жидкость не охлаждается, до фильтра кроме окружающего воздуха других охладителей нет.
    не согласен.... чем воздух то в качестве переохладителя не угодил? 0,01 градуса это тоже переохлаждение.
    Цитата Сообщение от aleks11111 Посмотреть сообщение
    В КД происходит три вида переохлаждения :1. Сбив паров до Тк; 2.Конденсация 3. Переохлаждение жидкости. Об этом можно прочитать в литературе, например: " Зарубежные бытовые холодильники" Б.Бабакин 2009г.,да и в др.книгах по холодильной технике.
    Cоглашусь. Это основополагающие параметры стабильной работы любой ХМ. Только пары никто не сбивает, а сбивают, или снимают перегрев паров, вызванный приложенной энергией при процессе сжатия. Откроем того-же кота и все это увидим на красочных иллюстрациях

  7. #47

    По умолчанию

    aleks11111, Ну не заводись, оно везде есть

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега6735 Посмотреть сообщение
    Строго бытовуху запровлять по весам, манометром контролировать всас.
    это на промышленных можно и без весов.
    По жизни заправлял без весов ,манометр и таблица если в курсе .Кроме конечно 600,а вот промышленные иногда и с весами замучаешься!

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    а вот промышленные иногда и с весами замучаешься!
    Валера72, брат, расскажи - это как пром по весам заправлять???

  10. #50

    По умолчанию

    Frigoriste, Попался мне тут летом моноблок на 404 техноблоковский, стоит в камере на -18 в ростиксе. А весы тогда другу дал на 2 дня. вызвали с проблемой не набирает... Температура окружающего +35... Вообщем я его 2 дня и мурижил, но в итоге заправил всетаки.. с 3 раза... А заправлял потому что газа когда пришел было явно много... кипение высокое и залив до клапанов... когда похлодало еще раз заехал.. пашет как часы... Ради интереса отвакумировал балон и слил газ. от нормы заправки на шильде заправил меньше на 60 грам.... без учета остатка в системе.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frigoriste Посмотреть сообщение
    Валера72, брат, расскажи - это как пром по весам заправлять???
    Была проблема на компрессоре работающем на 404,или тебе надо конкретно модель камеры?

  12. #52
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    сбив перегр. сжатых паров(переохлаждение) в кд до тк не определяют, определяем величину переохлаждения жидкости в кд. допустим тк=+40, то на вых. из кд +34, переохл. жидкости = 6. а перегрев паров определяют после испарителя, допустим то=-28, на выходе -21, перегрев = 7, далеее определяют перегрев в рег. тепло-ке, он будет около 36, на всасе перед км темпера-ра перегретых паров будет +15. совокупность этих величин дает представление о кол-ве фреона в системе - это и есть ответ на вопрос как заправить по манометру? именно так на заводе эксперементальным путем подбирают кол-во фреона а системе и проводят испытания агрегата и вешают "шильду" для того,что-бы мы холодильщики не думали "сколько заправить?"

  13. #53

    По умолчанию

    aleks11111, Полностью согласен- "законы физики-законы божьи",но достаточно определить перегрев паров на линии всасывания (зависит от Х.А.) 5-25 гр и норма заправки будет определена практически точно о чем я старался доказать.

  14. #54
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    aleks11111, Полностью согласен- "законы физики-законы божьи",но достаточно определить перегрев паров на линии всасывания (зависит от Х.А.) 5-25 гр и норма заправки будет определена практически точно о чем я старался доказать.
    да.но надо уметь и по высокой контролировать,оссобенно начинающим,а то привыкнишь на бытовиках только по всасу работать..... Тут недавно видел нового Боша( не ремонтировался,точно,стоял на складе в упаковке) присмотрелся, а у него два Шредера стоят на нагнетании и на всасе, удивился...

  15. #55

    По умолчанию

    aleks11111, Легко работать с 600м и возможно быстрое и глубокое вакуумирование с двух сторон.

  16. #56

    По умолчанию

    Это гдеж такой завод где бытовики с регенеративками такой производительности делают? вообще есть схема расчета газа в системе, а такие методы не спорю могут применяться, но полностью комплектные ХМ в проме редкость...

  17. #57

    По умолчанию

    заправляю по весам+монометр. обычно всегда все четко. но бывают случаи когда на шильдиках по поводу количества хладагента,чуш полную пишут..

  18. #58
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serega Посмотреть сообщение
    но бывают случаи когда на шильдиках по поводу количества хладагента,чуш полную пишут..
    Вот это в точку , особенно когда марка фреона на шильде не соответствует марки фреона на компрессоре , причём изделие в ремонте не было , угадай чем заправлять называется

  19. #59
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Да, тема неисчерпаема! Главное, чтобы костюмчик сидел... Кому и кобыла невеста,... это я типа итог подвожу. Заправлять , конечно, нужно по весу. но контроль по давлению необходим. Манометрический коллектор - глаза холодильщика. Особенно , если по высокому есть возможность смотреть.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Daikin
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:59
  2. как заправить по манометру
    от новичок20 в разделе Carrier
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 21:58
  3. Дозаправка фреона по манометру
    от foxx33 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 19:59
  4. Горка ариада как заправить по манометру .
    от Rosich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25