Форумчане! Есть такая ситуация! Блок "Frigoblock" на реф будку. Кто знает - хорошо, а кто нет - расскажу немного о его устройстве! На грузовик ставят генератор который даёт типа 380в. В этом блоке Трёхфазный ел.двигатель через ремень вращает компрессор. Двигатель вентилятора (беличье колесо) воздухоохладителя тоже трехфазный. Температурный режим от -10 до +25! Оттайка газом. В гидравлической схеме установлено два ТРВ, один на тепло (стоит возле компрессора) второй на холод (!!!! стоит на потоке воздуха после испарителя и перед вентилятором воздухоохладителя!!!!). Фреон R22!
ПРОБЛЕМА! Плавает давление испарения. За одну минуту опускается до 0,2 бара и затем постепенно поднимается до 1,6 - 2,0 бара и так примерно раз в минуту - две! Если смотреть на калачи - то, протягивает буквально треть испарителя и все, давление начинает понижаться калачи практически полностью оттаивают, несколько секунд и снова обмерзают! ТРВ новое (Пробовали и ALCO и Danfoss), Фреоном заправлено по массе, конденсатор чистый, компрессор качает хорошо (проверяли, вытащив "беличье колесо" запускаем установку давление держится в районе чуть меньше 1 бара и не плавает, за пару тройку минут протягивает весь испаритель).
Когда работает на тепло - все четко!!!
Не может случайно быть такого что ТРВ стоит на потоке, и ему это делает помеху??? Есть мысль вынести ТРВ с потока!
Еще один нюанс! До меня там уже пытались наладить, и ТРВ родное стаяло там же где новое на потоке но под 407 фреон! Вот что меня смутило! Немцы ведь не дураки... Зачем туда такое ТРВ??? То, которое на тепло - тоже родное - под R22!
Какие мысли??? Поможете???