Показано с 1 по 7 из 7

Тема: контроллер Linde Ci 3000

  1. #1

    По умолчанию контроллер Linde Ci 3000

    помогите найти инструкцию на контроллер управления немецкой централи Linde Ci 3000, а то надо перепрограммировать а описания нет.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    интересно что нужно перепрограмировать.опиши конфигурацию контроллера(что выводится на дисплей).
    была централь помню что тоже(3000),описание у хозяев было но это книжка из 300 листов,и у контролера болшой ж/к дисплей.

  3. #3

    По умолчанию

    нужно изменить время стоянки и время работы компрессоров, зону работы компрессоров, поднять конденсацию, а то выставлена +25с для 404, поднять аварийный предел по высокому , установлен +50с и централь становится, при том что конденсатор маленький стоит на черной крыше на солнцепёке, изменить настройки дневного и ночного режимов работы централи, переустановить реальное время в контроллере.
    централь из 4 плюсовых скролов и 2 минусовых, работает на один конденсатор, с переохлождением жидкостной линии для бонетов.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    для сравнения с нашим контролл. хотелось узнать внешний вид,у нас централь из 4 компрессоров и контроллер видимо другой,уточнять непоеду.
    +25с конденсация нормально если правильно подобраны трв,летом конденсация будет выше и производительность трв тоже увеличится,сезонная подстройка трв происходит автоматически,если конечно температура в торговом зале тоже повышается.
    +50 авария,рекомендовано не выше +55,разница не велика,лучше увеличить конденсатор или установить форсунку орашения с управлением ч/з рд.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cps Посмотреть сообщение
    для сравнения с нашим контролл. хотелось узнать внешний вид,у нас централь из 4 компрессоров и контроллер видимо другой,уточнять непоеду.
    +25с конденсация нормально если правильно подобраны трв,летом конденсация будет выше и производительность трв тоже увеличится,сезонная подстройка трв происходит автоматически,если конечно температура в торговом зале тоже повышается.
    +50 авария,рекомендовано не выше +55,разница не велика,лучше увеличить конденсатор или установить форсунку орашения с управлением ч/з рд.
    Планируетс в апреле менять конденсатор на больший.
    Но проблема в том, что установлены такие параметры при которых второй минусовой компрессор не включается. Бывают моменты при которых минусовые компрессора стоят хотя температура кипения -4С, получается банет толком не работает.

  6. #6

    По умолчанию

    в файловом архиве есть общее описание и внешний вид.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    neo!-если у вас есть желание пообщаться то пишите подробнее,я не ясновидящий.
    как организована централь?
    какой контроллер?
    кипение-4с и минусовые компрессора?
    как тогда сдавали централь в эксплуатацию?

Похожие темы

  1. Контроллер МР-3000
    от reff1968 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 11:31
  2. контроллер LINDE
    от zuk2202 в разделе Контроллеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 14:24
  3. Контроллер MP-3000, срочно нужна схема!!!
    от samuray в разделе Электрика
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 23:30
  4. станция linde
    от frezenok в разделе Электрика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 17:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •