Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Panasonic XE9DKE толком не работает на тепло

  1. #1
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    Печаль Panasonic XE9DKE толком не работает на тепло

    Вобщем суть проблемы
    Имеется инверторный Панасоник xe9dke 2006г. Помер компрессор, поменяли, поставили обратно. Всё было нормально, отработал ~месяц. Сейчас когда клиент включает его на тепло он работает на тепло примерно минуту, однако крыльчатка крутится с минимальной скоростью, независимо от того что выставлено на пульте. Наружка отключается примерно через минуту. Оба вентиля тёплые. Какие будут соображения? На холод отлично всё работает.

  2. #2

    По умолчанию

    А как его заправляли после замены компрессора?
    И как он себя ведет дальше после откл. наружки?

  3. #3
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    заправляли по весам, дак также, дует потихоньку воздухом комнатным

  4. #4

    По умолчанию

    Может датчик воздуха врет, а может на пульте выставлена низкая температура.

  5. #5
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    датчик воздуха отгибал в сторону, на пульте 30 градусов, эффекта такойже

  6. #6

    По умолчанию

    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=5023 тут недавно обсуждали,только не инвертор

  7. #7
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    4ход отрабатывает хорошо.. разъёмы все тоже визуально целы.. походу плата =\

  8. #8

    По умолчанию

    V@D1k
    Видно во всём виновата плата управления.

  9. #9

    По умолчанию

    посмотри конденсатор на эл.двигателе вентилятора ,там где то одна мкф.визуально он целый.

  10. #10

    По умолчанию

    Проверь осцилографом напряжение на вентиляторе. Поступает импульсно шаговое напряжение. (ступеньки) По их величине можно судить о скорости вращения вентилятора. Это напряжение формируется с компаратора напряжения по установки температуры на внутрянке и сопративления на датчике температуры входящего воздуха. ( не путать с датчиком выходящего воздуха)

Похожие темы

  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 12:27
  2. Panasonic CS-XE9DKE ошибка Н11
    от tunafish в разделе Panasonic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 19:49
  3. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  4. Supra 1150 mt не работает на тепло
    от DDW в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:01
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 15:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •