Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 57 из 57

Тема: Масляная ловушка или маслоподъемная петля

  1. #41

    По умолчанию

    ...вообще то крайне редкий, даже может единственный случай, когда случайно зашедший одинраз андрей1969, задал вопрос, вызвавший такую серьёзную полемику. приходит на ум только только старая старая народная мудрость, что один дур,...э.э.э-дилетант может такой вопрос задать, что дасять умных не ответят. не вдаваясь в подробности, напомню только закон бернулли:-"при увеличении скорости потока давление на стенки уменьшается", а это значит, что горячий фреон "проносясь" мимо гогячего масла вверх буквально "отрывает" его от стенок трубопровода унося его вверх. именно этот факт позволяет не делать мпп для нагнетающих фреонопроводов. вспомните артизианские водоподъёмные эжекторы, которые поднимают на сто и более метров, причём воду вместе с песком...."донкихоты" вы мои...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 15.10.2010 в 21:09. Причина: Бернулли - с заглавной...

  2. #42

    По умолчанию

    Закон Бернули здесь не причём. Ставить маслоподъёмные кольца надо..

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ...Ставить маслоподъёмные кольца надо..
    ...конечно, но там, где это необходимо, а если "наружка" размещена" на десять метров ниже испарителя, то ставить маслоподъёмные петли разве что для понтов. Даже при работе на тепло масловозврат будет обеспечен. 10м трубы 12мм - это примерно 0.7 л масла, если даже её этим маслом заполнить, и понятное дело такого не случится, а как только компрессор остановится, масло менее, чем через минуту будет "продуто" через четырёх ходовой обратно в компрессор. Хотя если ты найдёшь аргументы или ссылочки в пользу необходимости наличия петель масловозврата, то буду благодарен...

  4. #44

    По умолчанию

    ...вот ты пишешь:-"...Ставил "Бицера" на консервном цеху пришлось поставить на каждый 3 шт маслоподъёмных петель", ты уж не обессуть, но мягко говоря безграмотно, 3штуки на сколько метров???, а уклон какой???, а петли на оба фреонопровода, или тлоько на газ??? Это всё не маловажно, а Бицера там, Копеланды или ещё что - эт "вода"...

  5. #45

    По умолчанию

    Трасса 25 метров. Устанавливал на газовой трассе.Перепад высот 15 метров.
    Всё как в инструкции по монтажу на Бицера.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ...Перепад высот 15 метров...
    ...а перепад вниз или вверх?, а работает тепло-холод или только холод?, я говорю лишь то, что при расположении компрессора ниже испарителя, никаких петель не надо, зачем этот огород?...

  7. #47

    По умолчанию

    Компрессора выше испарителя.

  8. #48

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста! монтаж бытовой сплитки на 1 этаже, нужно наружный блок поставить повыше, так что он получится выше внутреннего примерно на 1 метр, нужны ли петли?? как их правильно делать?

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    ...примерно на 1 метр, нужны ли петли??...
    ...не заморачивайся, ничего не надо...

  10. #50

    По умолчанию

    желательно поставить.Вообще их нужно ставить через каждые 2.5 - 3 метра

  11. #51
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра COLD Посмотреть сообщение
    желательно поставить.Вообще их нужно ставить через каждые 2.5 - 3 метра
    на кондеях с испарением выше нуля аль где так ставить то надо?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #52
    Новичок
    Регистрация
    06.07.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию Маслосъемная петля

    При монтаже наружного блока выше внутреннего возникает перепад довольно значительный. При дельте в 9 метров и 22 фреоне нужно как минимум 1 петля,а это уже 4 отвода. Производительность падает.Есть идея увеличить Dy такой петли , создав свего рода толстую кишку, уменьшая перепад самой петли. Расчеты показывают - это работоспособно.

  13. #53
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    YARIK, больше труба-меньше скорость. расчёты свои давай.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YARIK Посмотреть сообщение
    При дельте в 9 метров и 22 фреоне нужно как минимум 1 петля,а это уже 4 отвода
    Одна обязательно внизу, в точке подъема. Диаметр трубы увеличивать нельзя.

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Производитель на Дайкинах разрешает не устанавливать маслоподъемные петли при перепадах до 25 метров ....
    а можно ссылку пожалуйста

  16. #56

    По умолчанию

    Можно я подытожу? Есть замечательная книга Бориса Сергеевича Бабакина. Называется Хладагенты, масла, сервис холодильных систем. Там конечно не такие нарядные картинки, как у кот.....на, за то присутствуют формулы для расчета.
    В свое время очень помогло, когда с продавцом сплитов судился. Заказчик у него сплит приобрел, я монтировал. Пытались предъявить некачественный монтаж.

  17. #57
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holod_30 Посмотреть сообщение
    а можно ссылку пожалуйста
    Если специалисту нужно ,в интернете сам найдет ...На Дайкинах инверторных и ВРВ есть автоматическая функция возврата масла ( раз в 24 часа открываются клапаны и жидким фреоном прогоняется вся трасса).

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Петля обогрева контура двери.
    от Борисов в разделе Indesit
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 09:09
  2. Компрессора Frascold масляная линия
    от Антоха в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 10:50
  3. кайзер петля обогрева
    от holodservis.kd в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 00:19
  4. Маслоподъёмная петля в централях
    от Снежок в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 10:13

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •