Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Danfoss EKC 315A

  1. #1

    По умолчанию Danfoss EKC 315A

    Прошу помощи и совета у форума!
    Мне отдали в ремонт два неисправных контроллера Danfoss EKC 315A.
    Приходилось ремонтировать всякую электронику: Телевизоры, сотовые телефоны, все по компьютерам и т. п. а такие контроллеры не приходилось.
    Подскажите возможно ли найти схему на этот контроллер и какую либо информацию по ремонту.
    Буду благодарен за любую помощь.

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serakuz Посмотреть сообщение
    ...Подскажите возможно ли найти схему на этот контроллер и какую либо информацию по ремонту...
    Схему электронных потрохов не только на этот, но и на многие другие контроллеры найти крайне затруднительно, практически безнадежно. Если только кто сам снимет схему с платы и выложит...
    А вопрос по ремонту обсуждался здесь.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serakuz Посмотреть сообщение
    Прошу помощи и совета у форума!
    Мне отдали в ремонт два неисправных контроллера Danfoss EKC 315A.
    Приходилось ремонтировать всякую электронику: Телевизоры, сотовые телефоны, все по компьютерам и т. п. а такие контроллеры не приходилось.
    Подскажите возможно ли найти схему на этот контроллер и какую либо информацию по ремонту.
    Буду благодарен за любую помощь.
    если в результате твоего ремонта допустим эл. трв зальёт компрессор кусков за 400-500 то я думаю долго будет помнится!)) тебе оно надо? больно уж в ответственном месте сей девайс стоит. и кстати как они контроллеры неисправные? чё пишут?

  4. #4

    По умолчанию

    Первый контроллер пишет: Е15-выбивание датчика S2
    Второй - E16- короткое замыкание S2
    Датчик S2 исправный т.к. с новым контроллером работает.
    В обоих случаях мигают три светодиода слева (наличие ошибки)
    Код ошибки не сбрасывается.
    Видимых повреждений нет, горелых деталей тоже.
    Подскажите возможна ли проверка контроллера автономно, не включая его в систему?
    Параметры из памяти обоих контроллеров считал- они одинаковы и соответствуют установкам контроллера, который сейчас стоит в системе.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а тип датчиков соответствует? в программе то что стоит?

Похожие темы

  1. Ищу Danfoss EKC201 или Danfoss EKA171C
    от Elektrofil в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 16:12
  2. Контроллеры Danfoss EKC 315A
    от Денис KSA в разделе Запчасти
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 22:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 15:55
  4. Danfoss
    от ExpressAM в разделе Вопрос
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 22:34
  5. мук danfoss
    от nikitos в разделе Контроллеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •