Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 139

Тема: Невозможно отрегулировать перегрев

  1. #21
    Заблокирован
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Дело не в компрессоре. Можно настроить ТРВ так, чтобы ИСПАРИТЕЛЬ ВЕСЬ ПРОТЯГИВАЛ, но тогда заливает компрессор конкретно. Баллончик стоит нормально. Вы же видите , что он НЕРАВНОМЕРНО ОБМЕРЗАЕТ. Верх уже на выходе, а середина и низ до половины не доходит. ТРВ согласен стоит по-дебильному. Кверху жопой. Но я не думаю что из-зи этого. Это мы сами так сделали чтобы ВОП не протягивал, чтобы клапана не побило.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sysredirec Посмотреть сообщение
    Если делать так, чтобы протягивал весь ВОП, тогда копрессор заливает по самые не хочу. А если так, чтобы не заливало, то смотрите картинку.
    Может при заправке агрегата лишний фреон всадили? Вы добиваетесь полной протяжки испарителя, а компрессор начинает заливать.

  3. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    Может при заправке агрегата лишний фреон всадили? Вы добиваетесь полной протяжки испарителя, а компрессор начинает заливать.
    Там стоит большой ресивер с 2мя стеклами. Нижнее полное, верхнее пустое.

  4. #24
    Заблокирован
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Мы уже сами проверили все что можно. Ни хрена. Да и к тому же с такой установкой внимание, сами понимаете, двойное нужно, иби стоит не копейки.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    установка ТРВ(верх ногами ) не совсем корректна
    согласен.

  6. #26

    По умолчанию

    А монтаж делали вы? Почему спрашиваю? Мне кажется жидостную линию завысели поставив 22-ую трубу.

  7. #27
    Заблокирован
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    А монтаж делали вы? Почему спрашиваю? Мне кажется жидостную линию завысели поставив 22-ую трубу.
    Монтаж делал не я, но мне кажется что ее занизили.

  8. #28
    Заблокирован
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    32 шестерки на пауке!!

  9. #29
    Заблокирован
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    На 16 трубе обычно 6-8- ну 12 на пауке.

  10. #30

    По умолчанию

    Был когда-то гемор с одной установкой. Тоже дуйка неполностью протягивала, но что мы неделали, до середины и больше ни-ни. Увеличили жидкостную и дело пошло. Но у вас все как-раз наоборот. Чуть больше открываеш ТРВ и начинает заливать.

  11. #31
    Заблокирован
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    Был когда-то гемор с одной установкой. Тоже дуйка неполностью протягивала, но что мы неделали, до середины и больше ни-ни. Увеличили жидкостную и дело пошло. Но у вас все как-раз наоборот. Чуть больше открываеш ТРВ и начинает заливать.
    Да, ТРВ полностью использует свой диапазон. И закрать можно и открыть дохрена тоже можно.

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Проблема в неравномерном распределении газа по испарителю

  13. #33

    По умолчанию

    была у меня одна история, один ряд калачей в верхней части был изъят(закорочен) по причине утечки, точно такая же ерунда была, но у вас то все внорме

  14. #34

    По умолчанию

    22 труба нормальная, такие же стоят

  15. #35

    По умолчанию

    температура жидкости перед ТРВ не меряли?

  16. #36

    По умолчанию

    А копрессор на сколько кубов.

  17. #37

    По умолчанию

    И какое давление на всасе.

  18. #38

    По умолчанию

    Попробуй увеличить температуру конденсации.

  19. #39
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Автор жалуется на залив испарителя , у меня вопрос -залив при какой температуре в помещении происходил , далее как производили настройку ТРВ?
    Я бы впаял клапана шредера до и после трв и на выходе из испарителя , чем больше инфы тем яснее тема..

  20. #40
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    ТРВ работает в любом положении, в какой-бы позе он(трв) не стоял. Вопрос о компрессоре(какой?), ож(есть-ли?), термобаллон трв термоизолирован?. Инфы-бы поболее о железяках и давлениях и температурах знутри та знаружи...
    Последний раз редактировалось Гошша; 06.10.2010 в 22:56.

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как отрегулировать thermostat a.t.e.a A13 0194 D217 000 NOCFC холодильник indesit rt
    от вячеслав_1 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 23:10
  2. carrier zephir 30s как отрегулировать темпиратуру?
    от virus333 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 21:54
  3. Как отрегулировать ТРВ при помощи манометра.
    от Василий 20 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 23:42
  4. Как настроить перегрев?
    от maximus999 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 23:40
  5. ГУ и перегрев
    от XaPBaT в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 18:28

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •