Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Конд-р Tadiran-TNL-S30.

  1. #1

    По умолчанию Конд-р Tadiran-TNL-S30.

    Работа конд-ра в режиме "на тепло"(обогрев).ВКЛЮЧАЮ КОНДЕР С ПУЛЬТА,КОПМРЕССОР РАБОТАЕТ ОДНУ МИНУТУ,ЗАТЕМ TAC-640 ОТКЛ. ЕГО.....НИ КАКИХ АВАРИЙ НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ.......ВЕТИЛЯТО� � ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКА ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ...КОМАНДЫ НА ЗАПУСК COMPR БОЛЬШЕ НЕ ПОСТУПАЕТ.....датчики вроде хорошие...мне так показалось...... чёй-то можеть быть?Давление нагнетания=15,5 кг., давление всасывания=3 кг.,(ПОКА COMPR В РАБОТЕ) темп-ра нар.возд.=12 градусов,темп-ра внутри помещения 21 градус.,Раб. ток 8,5А.(ПУЛЬТ ВЫСТАВЛЕН НА 30 ГРАДУСОВ)

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

  3. #3

    По умолчанию

    С кондиционером розобрался-не качественный монтаж,а точнее безолаберный!Ошибка в коммутации внутреннего блока с наружным....Компрессор был подсоединен на клемник низкой скорости вентилятора нар. блока и соответственно наоборот...из-за этого и вся беда!Кто бы мог подумать,что начинать искать проблему нужно было именно оттуда...........За ногу бы такого монтажника.........

Похожие темы

  1. TADIRAN
    от Maisey в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 00:02
  2. TADIRAN AVL 120
    от Гошша в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 01:20
  3. Tadiran
    от R-22 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 23:44
  4. Tadiran GTM-12H
    от yoohoo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 02:11

Социальные закладки