Мы собираем установку на 2-х битцерах очень тяжело найти внятную информацию по электро схеме и алгоритму работы, эсли есть инфа буду очень признателен?
Мы собираем установку на 2-х битцерах очень тяжело найти внятную информацию по электро схеме и алгоритму работы, эсли есть инфа буду очень признателен?
...если они работают в параллель, то просто поставте два контроллера и настрой их с разницей в1-2 градуса от заданой. желательно добавить суточное реле времени, которое менять будет чередовать приоритеты для выравнивания ресурса. Если компрессора трёхфазные, можешь снабдить свою установку частотным регулятором "вспомогательного" компрессора...
винты по определению 3 фазные. рег. производительности - ступенчатая. (соленоиды). нужен к4онтроллер температуры кипения и конденсации. если нагрузка постоянная и не требует регулировки, подключение ступеней можно съделать через реле времени или свободно програмируемый контроллер. (типа данфос 531д или проще 418 элик(на каждый винт)). компрессора оснащены своим интом с контролем не только температуры обмоток, но и временем между последующими включениями. очень важен вопрос охлаждения масла если hsn или hsk. и установка маслоохладителя.
могу поделиться одной из моих схем на централь из 2 hsn 7471-75/ но это в личку.
Схему в архив? Еее еще сканить надо или что проще ксерить и по почте... Схема то простая... Все элементарно. Контроллер кипения (или 2). он включает последовательные ступени. на ступени реле времени. предполетная подготовка температуры масла и тд. плюс реле готовности агрегатов (ав.реле) плюс блокировки по тех заданию (ограничения эн. потребления и т.п.). Все тоже что и на обычной машине... не вижу проблем в создании такой схемы.
для чего установка? это централь для поддержания кипения или простая спарка на один объем?
какая разница один потребитель или нет. кипение должно быть постоянным или стремиться к этому.
sollex, разница большая. если спарка - мозги проще. компрессора включились себе и работают, а при регулировке посложнее будет. но как заметил yrtchik, нам этого не узнать(((
А вот несоглашусь... Нагрузка разная может быть, а расчетное кипение важно. Я бы автоматику в любом случае на кипении строил. Исключение - системы с практически постоянной расчетной нагрузкой. Как правило это технологические чиллеры. и то там это применение ничем не обосновано кроме экономии. А про простейшую схему я уже писал
sollex, техзадания все-равно нет, спор так вникуда)))