Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Маслоподъёмная петля в централях

  1. #1

    По умолчанию Маслоподъёмная петля в централях

    В чём необходумость установки маслоподъёмных петель в централях с маслоотделителем и месляным ресивером(пусть даже и совмещенный), если производители указывают, что их маслоотделители обеспечивают возврат 99%!!!!!!!!!!!!!!!! масла в комперссор? В чём зарубон?!

  2. #2

    По умолчанию

    какой бы крутой ты маслоотделитель не поставил бы, всегда некоторая часть масла будет вместе с фреоном уноситься в систему, поэтому необходимо обеспечить правильный уклон и ставить маслоподьемные петли для обеспечения возврата масла

  3. #3

    По умолчанию

    Они ставятся только для возврата масла в компрессор.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Снежок Посмотреть сообщение
    В чём необходумость установки маслоподъёмных
    В обеспечении правильной циркуляции масла в системе.
    Извиняюсь, но задаете детские вопросы, с таким же успехом можно спросить зачем ресивер или компрессор.
    Трассы все разные, и длины, и расположение... Правила одни и они должны соблюдаться!

  5. #5

    По умолчанию

    Ставил "Бицера" на консервном цеху пришлось поставить на каждый 3 шт маслоподъёмных петель. Это требования монтажа. Оборудование очень дорогое и заказчик "крутой" требует, чтобы было всё по нормам.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    В обеспечении правильной циркуляции масла в системе.
    Извиняюсь, но задаете детские вопросы, с таким же успехом можно спросить зачем ресивер или компрессор.
    Трассы все разные, и длины, и расположение... Правила одни и они должны соблюдаться!
    Зачем нужна циркуляция МАСЛА!!! в системе? Разве там не фреон должен циркулировать?

  7. #7

    По умолчанию

    Снежок, Если ты думаешь, что тебе тут как в школе все разжуют про теоретическую часть, то ты ошибаешься. Бери книги, читай, разбирайся... САМ!
    Тебе уже дали ответ.
    Цитата Сообщение от Жоррик Посмотреть сообщение
    какой бы крутой ты маслоотделитель не поставил бы, всегда некоторая часть масла будет вместе с фреоном уноситься в систему, поэтому необходимо обеспечить правильный уклон и ставить маслоподьемные петли для обеспечения возврата масла

Похожие темы

  1. Петля обогрева контура двери.
    от Борисов в разделе Indesit
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 09:09
  2. петля подогрева двери это часть конденсатора?
    от mihaildub в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 10:32
  3. кайзер петля обогрева
    от holodservis.kd в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 00:19
  4. Масляная ловушка или маслоподъемная петля
    от Андрей1969 в разделе Монтаж
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 20:57

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •