Тема: vestel GN 365A клин компрессора

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    75

    По умолчанию vestel GN 365A клин компрессора

    Здравствуйте! Вот с чем столкнулся, надо поменять компрессор MD 4A1Q-L1U2 VT1 в холодидьнике vestel GN 365A,(http://www.holodilnik.info/refrigera...vestel/gn_365/) фреон 600. С таким газом не разу не работал, нет ни локрингов, ни опыта, паять вообще его опасаюсь, начитался страшилок про 600. Хочу попробовать поменять на 12 фреон. Какой компрессор взять вместо этого, что бы по мощности был подходящим для этого холодильника? Я так понял из прочитанного, что проблем не должно возникнуть. И еще вопрос, если паять новый компрессор не бахнет? или продуть систему все равно надо?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ua6brt Посмотреть сообщение
    Какой компрессор взять вместо этого
    С-К,160
    Цитата Сообщение от ua6brt Посмотреть сообщение
    или продуть систему все равно надо?
    Надо.
    зы а лучше оставить 600а
    MD 4A1Q-L1U2:
    Холодопроизводительность, Вт: 183 °C:-23,3
    Смотри по каталогам

  3. #3
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    оставь 600а рано или поздно надо начинать с изобутаном работать. скоро весь бытовой холод переведут на него и без работы останешься)))

  4. #4
    Пользователь Аватар для Pirrat2008
    Регистрация
    27.08.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Не бз...и спокойно отрежь фильтр , потом на компрессоре заправочный и если опасаешься то и нагнетание и всас тоже труборезом , потом перекури и спокойно меняй и паяй...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pirrat2008 Посмотреть сообщение
    Не бз...и спокойно отрежь фильтр , потом на компрессоре заправочный и если опасаешься то и нагнетание и всас тоже труборезом , потом перекури и спокойно меняй и паяй...
    Если опасаешься, для верности, продуй систему азотом.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Спасибо парни за ответы, не мог ответить раньше, сегодня только до компа добрался. Буду начинать конечно.

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    600 менять на 12 нельзя а на 134 (систему) можно если нет другого варианта! и 600 балон дешевли чем 12 и 134! да расход меньше. а вот 134 мотор поменять на 600 лутше лучше был опыт такой. а бояться там нечего открыл 10 минут покурил ( только не рядом с ним) и всё можешь его мучить. да вакумировать надо дольче чем 12. да 600 мотор заправлять 12 или 134 незя!!!!! черевато выходом мотора

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    леонид1014, почему нельзя? компрессор под 12 газ и вперед. люди еще каппилярку рекомендуют укоротить)))

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    24.03.2009
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    через заправочный отвакумируй подольше и действительно лучше оставить на600 не волнуйся руку быстро набьешь при избытке также чуть вакумируешь даже без остановки холодильника

  10. #10
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    600 менять на 12 нельзя а на 134 (систему) можно
    Обоснуй.
    За сезон сорвал десятка полтора компрессоров на 600м, не трогая систему, повторов пока нет. Может к зиме созреют?))

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Обоснуй.
    За сезон сорвал десятка полтора компрессоров на 600м, не трогая систему, повторов пока нет. Может к зиме созреют?))
    врядли созреют. уже год практикую сие занятие...

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Обоснуй.
    За сезон сорвал десятка полтора компрессоров на 600м, не трогая систему, повторов пока нет. Может к зиме созреют?))
    На 600м не скажу , но есть практика работы с "Danfoss" на 134м дохлый номер , обычно компрессор просто так не клинет. У "Danfoss" к примеру зачастую проблема с втулкой на шатуне , выработка и палец болтается , недоработка со смазкой? вывод простой сегодня дернул, клиента обнадежил а завтра повтор.

  13. #13
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Славдей Посмотреть сообщение
    На 600м не скажу , но есть практика работы с "Danfoss" на 134м дохлый номер , обычно компрессор просто так не клинет. У "Danfoss" к примеру зачастую проблема с втулкой на шатуне , выработка и палец болтается , недоработка со смазкой? вывод простой сегодня дернул, клиента обнадежил а завтра повтор.
    компрессорам по год пол года. думаю о выработке рано говорить... я масло менял на всякий пожарный.

  14. #14

    По умолчанию

    ua6brt
    Для работы с 600 купи электронные весы, для заправки с точностью +-5 гр.
    Это надо для точности заправки.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Отреж труборезом часть заправочной трубки, вакуумником отвакуумируй холодильный контур, отреж труборезом полностью компрессор,замени фильтр. К отрезанным трубкам припояй новый компрессор. На заправочный штуцер припояй клапан шредера (как на кондиционерах). Отвакуумируй холодильный контур и заправляй R600 используя монометрический коллектор или заправочную станцию.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ua6brt
    для заправки с точностью +-5 гр.
    Точность заправки должна быть +-1 грамм.

  17. #17

    По умолчанию

    povhnv !!
    По инструкции по заправки +-5 гр.Такая точность просто не возможна даже на электронных веса CPS американцах.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    По инструкции по заправки +-5 гр.Такая точность просто не возможна даже на электронных веса CPS американцах.
    Почему?

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    По инструкции по заправки +-5 гр.Такая точность просто не возможна даже на электронных веса CPS американцах.
    2-3 грамма не принципиально , естественные неучтённые потери в шлангах , муфтах , ….. да и на агрегате эта разница не отражается . а вот при взвешивании платины , ..... , да .

  20. #20

    По умолчанию

    На CPS тоже написано от 1 гр, но точность 5 гр.
    Таким соединением не пользуюсь (развод на бабки)
    Перед тем как вскрыть систему при смене мотора делаю прокол трубки наполнения и выпускаю 600 на улицу, вакуумирую систему, даю пары фреона в систему, вновь вакуумирую. После этого работаю как и с фреоном. Проблем нет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. клин (расклинивание) компрессора
    от ЮРА в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 529
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 20:14
  2. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  3. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15