Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Чем заменить R410A

  1. #1

    По умолчанию Чем заменить R410A

    Ребята подскажите плиз, чем можно заменить R410A в инверторном кондишене, тоесть каким другим фреоном?

  2. #2
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Без смены компрессора и дораборки дроселя(если конечно там не эрв) ничем

  3. #3

    По умолчанию

    Я так и думал! Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    http://www.holod-market.com/referenc...cles/freon_r22
    Это так, просто интересная статья.
    А 410 менять не надо, совсем не надо, даже говорить тут не о чем.

  5. #5
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    А 410 менять не надо, совсем не надо, даже говорить тут не о чем.
    Ну почему, у меня был случай, на инверторе рассыпался скрол под 410, покупать такой же было нереально-дешевле выходило кондёр поменять, подобрал компрессор под 22, промыл полностью весь контур, залил р22, в мощности потерял конечно но работает (но мне повезло, что дроселем был ЭРВ)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    рассыпался скрол под 410
    Ну это совсем другое дело, тут необходимость, а вот так, ни с того ни с сего фреон менять...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аrtemoni6e Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите плиз, чем можно заменить R410A в инверторном кондишене, тоесть каким другим фреоном?
    А вчем причина? Объясни.

  8. #8

    По умолчанию

    Ни чем))
    Только им же))
    Если конечно не выкинуть пол наружного блока)) А лучше весь сразу))

  9. #9

    По умолчанию

    Аrtemoni6e
    Полная замена на R427, если его найдёте.

  10. #10

    По умолчанию

    ну ты сильно Алексеич))) Ты бы еще плутоневую батарею предложил как альтернативу питанию)))

  11. #11

    По умолчанию

    ertwol
    Вот инфа по нему.
    Перевод отредактированный для публикации.
    Под давлением законодательства холодильная промышленность продолжает отказываться от R-22. Разработан эффективный заменитель FORANE® 427A для использования в установках низко- и среднетемпературного охлаждения, широко применяемых в супермаркетах. FORANE® 427A - легкий в применении хладагент, не токсичный, не воспламеняющийся, с нулевым коэффициентом разрушения озонового слоя. Помимо того, что его рабочие характеристики сравнимы с характеристиками R-22, FORANE® 427A имеет один из самых низких показателей потенциального парникового эффекта среди ретрофитов R-22, имеющихся на современном рынке. Производительность и эффективность FORANE® 427A оказывается, практически, такой же, как и у R-22.
    R-22 R-427A
    Температура начала кипения -41.3 -44.9
    Температурный глайд (ºR) 0 12
    Скрытая теплота парообразования (кДж/кг) 233.7 223.3
    Критическая температура (ºF) 205.2 188.3
    Плотность жидкости при 77ºF (фунт/фут3) 74.5 71.8
    Давление при 77º F (psi) 151.4 160.8
    Давление при 120º F (psi) 281.6 302.1
    Потенциал разрушения озона ODP 0.055 0
    Потенциальный парниковый эффект GWP 1500 1830
    Классификация опасности A1 A1
    Применение ретрофита
    Ретрофит на FORANE® 427A не требует замены каких-либо компонентов или элементов системы. Замена фильтра-осушителя производится как стандартная процедура. Потребуется замена минерального масла на РОЕ. Но, если система имеет отделитель масла и скорость циркуляции масла приемлемая, то замена на масло РОЕ при переходе на FORANE® 427A не требуется. Если система не оборудована отделителем масла, то может потребоваться замена части минерального масла на РОЕ.
    Результат ретрофита
    Система успешно работает в области поддержания температуры корпуса компрессора на заданном уровне, при этом температура на выходе из компрессора снижается. Кроме того, переход на FORANE® 427A позволяет снизить расходы на электроэнергию в среднем на 7%.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Вопрос был: " Чем заменить R410?". Лучше всего - ничем. Компрессоры отличаются. У компрессоров для 410 рабочий объём меньше. ( Энтальпия у 410 больше). При заправке его 22-ым снизится производительность.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ... FORANE® 427A - легкий в применении хладагент, не токсичный, не воспламеняющийся, с нулевым коэффициентом разрушения озонового слоя. Помимо того, что его рабочие характеристики сравнимы с характеристиками R-22, FORANE® 427A имеет один из самых низких показателей ... .
    Ну их в попус, этих продажных ученых - когда-то 134а был альтернативой, теперь его в Европе запрещают: жутко высокий парниковый эффект дает, аж 1300, при нескольких единицах у 12-го.
    Пропихнут проплаченное, потом забракуют и снова отбивать бабки будут...
    Пару публичных казней за то что "не разглядел" (ну, или на бочку с порохом), и жить было бы спокойнее.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Вьюга4, +1000. ср..ный дюПонт...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    Да!!
    Времена настали...
    410 тоже будет снят с производство.
    Однако "Поднебесная" лихо перешла на поставку его в Россию.
    Спрос рождает предложение.А Мы всё раскачиваеся.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ertwol
    Вот инфа по нему.
    Перевод отредактированный для публикации.
    Под давлением законодательства холодильная промышленность продолжает отказываться от R-22. Разработан эффективный заменитель FORANE® 427A для использования в установках низко- и среднетемпературного охлаждения, широко применяемых в супермаркетах. FORANE® 427A - легкий в применении хладагент, не токсичный, не воспламеняющийся, с нулевым коэффициентом разрушения озонового слоя. Помимо того, что его рабочие характеристики сравнимы с характеристиками R-22, FORANE® 427A имеет один из самых низких показателей потенциального парникового эффекта среди ретрофитов R-22, имеющихся на современном рынке. Производительность и эффективность FORANE® 427A оказывается, практически, такой же, как и у R-22.
    R-22 R-427A
    Температура начала кипения -41.3 -44.9
    Температурный глайд (ºR) 0 12
    Скрытая теплота парообразования (кДж/кг) 233.7 223.3
    Критическая температура (ºF) 205.2 188.3
    Плотность жидкости при 77ºF (фунт/фут3) 74.5 71.8
    Давление при 77º F (psi) 151.4 160.8
    Давление при 120º F (psi) 281.6 302.1
    Потенциал разрушения озона ODP 0.055 0
    Потенциальный парниковый эффект GWP 1500 1830
    Классификация опасности A1 A1
    Применение ретрофита
    Ретрофит на FORANE® 427A не требует замены каких-либо компонентов или элементов системы. Замена фильтра-осушителя производится как стандартная процедура. Потребуется замена минерального масла на РОЕ. Но, если система имеет отделитель масла и скорость циркуляции масла приемлемая, то замена на масло РОЕ при переходе на FORANE® 427A не требуется. Если система не оборудована отделителем масла, то может потребоваться замена части минерального масла на РОЕ.
    Результат ретрофита
    Система успешно работает в области поддержания температуры корпуса компрессора на заданном уровне, при этом температура на выходе из компрессора снижается. Кроме того, переход на FORANE® 427A позволяет снизить расходы на электроэнергию в среднем на 7%.
    Да я не против))
    Не о технической части.
    Достать его в украине то же самое что изотопную батарею.))
    Трабл большой. Хрен достанешь.

  17. #17

    По умолчанию

    ertwol
    Можно заказать в Москве. Был весной на выставке холода. Предлагали по цене 22. Оптом.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Можно заказать в Москве. Был весной на выставке холода. Предлагали по цене 22. Оптом.
    Не подходит далеко тащить ко мне((

  19. #19

    По умолчанию

    ertwol
    Можно заказать с доставкой. На сегодня торгует фирма "Холодон".

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Можно заказать с доставкой. На сегодня торгует фирма "Холодон".
    Ляксеич еще раз говорю ДАЛЕКО!!!
    Плюс ДОРОГО!!!
    Через две таможни баллон с фреоном тянуть.
    Это в москве он будет копейки.
    А если заказать, да еще с пересылкой ко мне...
    Я за одну пересылку 40 или 50 баксов отдам..
    Уже узнавал сколько мне доставка разных вещичек с росии будет.
    Знаешь передумал. "Золотыми" выдут.
    Если конечно тока контенерами не везти))

Похожие темы

  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 23:00
  2. Фреон R410A
    от AndreyVE в разделе Продажа расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:38
  3. R22 и R410A
    от Gefest в разделе Инструмент
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 09:08
  4. Переход с R22 на R410a
    от ssoloss в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:10
  5. куплю r410a
    от андрей0907 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 22:29

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •