Ребята подскажите плиз, чем можно заменить R410A в инверторном кондишене, тоесть каким другим фреоном?
Ребята подскажите плиз, чем можно заменить R410A в инверторном кондишене, тоесть каким другим фреоном?
Без смены компрессора и дораборки дроселя(если конечно там не эрв) ничем
http://www.holod-market.com/referenc...cles/freon_r22
Это так, просто интересная статья.
А 410 менять не надо, совсем не надо, даже говорить тут не о чем.
Ну почему, у меня был случай, на инверторе рассыпался скрол под 410, покупать такой же было нереально-дешевле выходило кондёр поменять, подобрал компрессор под 22, промыл полностью весь контур, залил р22, в мощности потерял конечно но работает (но мне повезло, что дроселем был ЭРВ)
Ни чем))
Только им же))
Если конечно не выкинуть пол наружного блока)) А лучше весь сразу))
Аrtemoni6e
Полная замена на R427, если его найдёте.
ну ты сильно Алексеич))) Ты бы еще плутоневую батарею предложил как альтернативу питанию)))
ertwol
Вот инфа по нему.
Перевод отредактированный для публикации.
Под давлением законодательства холодильная промышленность продолжает отказываться от R-22. Разработан эффективный заменитель FORANE® 427A для использования в установках низко- и среднетемпературного охлаждения, широко применяемых в супермаркетах. FORANE® 427A - легкий в применении хладагент, не токсичный, не воспламеняющийся, с нулевым коэффициентом разрушения озонового слоя. Помимо того, что его рабочие характеристики сравнимы с характеристиками R-22, FORANE® 427A имеет один из самых низких показателей потенциального парникового эффекта среди ретрофитов R-22, имеющихся на современном рынке. Производительность и эффективность FORANE® 427A оказывается, практически, такой же, как и у R-22.
R-22 R-427A
Температура начала кипения -41.3 -44.9
Температурный глайд (ºR) 0 12
Скрытая теплота парообразования (кДж/кг) 233.7 223.3
Критическая температура (ºF) 205.2 188.3
Плотность жидкости при 77ºF (фунт/фут3) 74.5 71.8
Давление при 77º F (psi) 151.4 160.8
Давление при 120º F (psi) 281.6 302.1
Потенциал разрушения озона ODP 0.055 0
Потенциальный парниковый эффект GWP 1500 1830
Классификация опасности A1 A1
Применение ретрофита
Ретрофит на FORANE® 427A не требует замены каких-либо компонентов или элементов системы. Замена фильтра-осушителя производится как стандартная процедура. Потребуется замена минерального масла на РОЕ. Но, если система имеет отделитель масла и скорость циркуляции масла приемлемая, то замена на масло РОЕ при переходе на FORANE® 427A не требуется. Если система не оборудована отделителем масла, то может потребоваться замена части минерального масла на РОЕ.
Результат ретрофита
Система успешно работает в области поддержания температуры корпуса компрессора на заданном уровне, при этом температура на выходе из компрессора снижается. Кроме того, переход на FORANE® 427A позволяет снизить расходы на электроэнергию в среднем на 7%.
Вопрос был: " Чем заменить R410?". Лучше всего - ничем. Компрессоры отличаются. У компрессоров для 410 рабочий объём меньше. ( Энтальпия у 410 больше). При заправке его 22-ым снизится производительность.
Ну их в попус, этих продажных ученых - когда-то 134а был альтернативой, теперь его в Европе запрещают: жутко высокий парниковый эффект дает, аж 1300, при нескольких единицах у 12-го.
Пропихнут проплаченное, потом забракуют и снова отбивать бабки будут...
Пару публичных казней за то что "не разглядел" (ну, или на бочку с порохом), и жить было бы спокойнее.
Вьюга4, +1000. ср..ный дюПонт...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Да!!
Времена настали...
410 тоже будет снят с производство.
Однако "Поднебесная" лихо перешла на поставку его в Россию.
Спрос рождает предложение.А Мы всё раскачиваеся.
ertwol
Можно заказать в Москве. Был весной на выставке холода. Предлагали по цене 22. Оптом.
ertwol
Можно заказать с доставкой. На сегодня торгует фирма "Холодон".
Ляксеич еще раз говорю ДАЛЕКО!!!
Плюс ДОРОГО!!!
Через две таможни баллон с фреоном тянуть.
Это в москве он будет копейки.
А если заказать, да еще с пересылкой ко мне...
Я за одну пересылку 40 или 50 баксов отдам..
Уже узнавал сколько мне доставка разных вещичек с росии будет.
Знаешь передумал. "Золотыми" выдут.
Если конечно тока контенерами не везти))
Социальные закладки