Тема: Кондиционер Samsung UH140GZMC

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер Samsung UH140GZMC

    Добрый день!
    Хотелось бы получить небольшую консультацию.
    Кондиционер Samsung:
    Внешний блок – UH140GZMC
    Внутренний блок – CH140EZM1/SER
    Симптомы неисправности:
    После подания напряжения происходит самотестирование и на
    индикаторе внешнего блока начинают мигать адреса блоков (связь установлена)
    Кодов ошибок нет. Если отключить датчики температур или провода межблочной
    связи на внутренн. блоке, то на внешнем и дистанционном появляются коды
    соответствующих ошибок, что говорит о исправных процессорах внутр. и внешн.
    блоков, интерфейсов RS-485 LMS485INA и проводов коммутации. Но при
    включении в режим кондиционера через определённый промежуток времени
    включается вентилятор внутреннего блока ( при изменении температуры на датчике
    забора воздуха из помещения внутреннего блока – процессор даёт команды на реле и скорость вращения вентилятора изменяется), но во внешнем блоке с процессора так и не поступают сигналы на включение компрессора, вентиляторов, 3-ход клапана…
    Возможно в практике уже встречалась такая неисправность.
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
    Спасибо. E-mail: [email protected]

  2. #2

    По умолчанию

    у тебя что несколько внутренних блоков ? по спецификации это канальный кодиционер без каких либо наворотов ...

  3. #3

    По умолчанию

    по спецификации к внутреннему блоку можно подключать до 6 внешних.
    но на практике подключен один и на платах выставлены адреса привязки
    1 и 1.

  4. #4
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    а попробуйте в адрессе прописать "0", насколько я знаю, у самсов если блок один то ставить в адрессе можно и так, может поможет, ктати, у вас на касете код неисправности какойнить высвечивается?

  5. #5

    По умолчанию

    если вопрос только адресации, то есть два уровня:
    1. адрес внутреннего блока (задаётся от 0 до кокого то конечного значения, у каждого производителя свой)
    2. адрес наружного блока

    первый адрес может быть выставлен любой, выставляется как правило во внутреннем блоке. второй выставлен должен быть одинаково во внутреннем блоке и наружном.

  6. #6

    По умолчанию

    Адреса выставленны одинаковые (в данный момент 0 и 0), если бы адреса были разные, то кондиционер выдал бы код ошибки межблочной связи, а этого нет. В том то и дело, что кодов ошибок он не показывает (но если искуственно отсоединить датчик температуры или провода межблочной связи, то сразу же выдаёт соответствующий код ошибки). Внешне работает как положенно, но процессор внешнего блока сигналы на Ic ULN2003 (DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS) не выдаёт и как следствие реле не срабатывают и компрессор, вентиляторы не включаются.
    У меня такое впечатление, что при всей видимости нормальной работы процессоров внешнего и внутреннего блоков, один из них "крокозячит".

  7. #7
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Я вот кое что нарыл насчёт адресса, кто силён в дословном переводе.

    "A user can operate up to sixteen air conditioners by using the wired remote controller. Before controlling more than one air conditioner> you should connect the air conditioner each other. And you must assign adresses to the air conditioners. For further details on connecting air conditioner. If the user would like to controller only one air conditioner, make sure that the arrow is at "0" position"

  8. #8

    По умолчанию

    эта выдержка взята из технического описания кондеционера и в переводе означает:
    " пользователь может использовать до шестнадцати воздушных кондиционеров, используя проводной дистанционный пульт управления. перед использованием больше чем одиного воздушного кондиционера вы должны соединить воздушные кондиционеры друг с другом. и вы должны назначить адреса на воздушных кондиционерах. для подключения в систему соединеных воздушных кондиционеров . если пользователь хотел бы использовать только один воздушный кондиционер, удостоверитесь, что стрелка находится - в положении " 0 "." хоть перевод дословный, но думаю понятный. в том-то и дело, что кондиционер был установлен год назад и прекрасно работал, но с определённого времени перестал холодить. клиенты грешат на момент "залития" внутреннего блока. при разборе и снятии платы на ней были следы небольшого попадания жидкости, но не промывка и пропай ничего кординально не изменил.

  9. #9

    По умолчанию

    Пульт проводной? Поставь на нем перемычки на работу с одним блоком.

Похожие темы

  1. Кондиционер samsung rvmmh160gz
    от Гудеря в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:04
  2. Кто как считает? Samsung - кондиционер?
    от jalex в разделе Курилка
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 00:13
  3. Кондиционер Samsung IAQ12A1VE/SER
    от kopyto в разделе Samsung
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 19:03

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •