Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 201

Тема: монтаж пуско-наладка, сервис. задаём вопросы.

  1. #41
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    по трубе вариант один и хреновый-отжиг. если долго мудохаться то получится. и лучше под азотом-дерьма внутри не будет. как вариант трубогиб. вместо разницы температур на вентилях лучше померять температуру входящего-выходящего воздуха во внутр. блок. а вот какая разница температур должна быть найдёте сами попутно почитав несколько глав полезных для самообразования. жмёте "загрузки" и скачиваете для начала книгу котзаогланиана. там популярно написано.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    вопросик такой..
    а при демонтаже внешнего блока скажем для ремонта после трубки нужно занового вальцовать ?? если да а при этом длина если не позволяет уже ?? что делать??

  3. #43
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    труборасширитель+горелка+п рипой+кусок трубы=длиннее труба.))

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    по трубе вариант один и хреновый-отжиг. если долго мудохаться то получится. и лучше под азотом-дерьма внутри не будет. как вариант трубогиб. вместо разницы температур на вентилях лучше померять температуру входящего-выходящего воздуха во внутр. блок. а вот какая разница температур должна быть найдёте сами попутно почитав несколько глав полезных для самообразования. жмёте "загрузки" и скачиваете для начала книгу котзаогланиана. там популярно написано.
    Спасибо что откликнулись, но хотелось примеров из практики. Все выше указаное понимаю и сам.

  5. #45
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    что понимаешь то? лень почитать 2(!) страницы книжки???

  6. #46
    Заблокирован
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    18

    По умолчанию Мультизональная система Dantex

    Уважаемые знатоки!
    Смонтирована мультизональная система Dantex с 21 внутренним и внешними блоками MVS RK-MD450W/CS (ведущий и ведомый, 3+2 компрессора). Все спаяно, проведена опрессовка, вакуумная сушка, дозаправка фреоном. При запуске в тестовом режиме заводятся все 5 компрессоров внешнего блока, идет холод в комнаты, давление на жидкостной линии опускается до 4,7 кг и блоки останавливаются. Через минуты 3 включаются 2 компрессора ведущего внешнего блока, но этого явно мало, воздух из внутренних блоков идет чуть охлажденный. Т.е. не запускается автоматика!
    Что можно сделать?

  7. #47

    По умолчанию

    ну очевидно мозг не видит потребности в охлаждении... коммутация правильная?
    Цитата Сообщение от lospartos Посмотреть сообщение
    При запуске в тестовом режиме
    а в автомате или так сказать рабочем режиме?

  8. #48

    По умолчанию

    Вопрос профессионалам. Сам демонтировал сплит-систему и установил ее на даче. Ничего не перевальцовывал, не вакуумировал, не дозаправлял. (Вобщем чайник )
    Сейчас кондиционер работает, делает свое дело вроде как нормально, а я в свою очередь радуюсь, наслаждаясь спасительной прохладой.

    Собственно вопрос: долго ли аппарат протянет после такого демонтажа - монтажа? Что посоветуете сделать? Стоит ли вызывать спецов для дозаправки? Через какое время может "вылезти" утечка если я не совсем качественно где-то, что-то прикрутил :rolleyes: Работает кондей исправно уже неделю.

  9. #49

    По умолчанию

    время все покажет...

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    время все покажет...
    ...да ничего оно не покажет, и boriski не расскажет, ибо чего то он не договаривает. Не поверю я, что сплит разобрали и собрали и он "вроде нормально работает", значит правильно разобрали и правильно собрали. Стало быть и работать он будет, как и работал.

  11. #51
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    вопрос такой. кирпичный дом, толшина стены 70 см. чем и как сверлить, какой диаметр. нашёл по инету, в основном диаметр 65мм. проехался по нашим магазинам, самый большой бур диаметр 40 мм длина 60см. говорят больше нету. в предыдушей теме видел фото, там почемуто тонкий бур. или сначала сверлят тонким затем большим диаметром?

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    и boriski не расскажет, ибо чего то он не договаривает. ...... значит правильно разобрали и правильно собрали.

    все говорю как есть. иначе б, зачем мне идти сюда на форум советоваться?
    разбирал обычно: выдернул из розетки питание, закрыл шестигранником клапана, которые на наружном блоке под гайками-колпачками, отключил провода, ну и выдернул магистраль из дырки в стене. потом отвез на дачу, повесил внутренний и наружный блок, прикрутил трубки, предварительно посмотрев на развальцовку (якобы со знанием дела ) - она на вид оказалась нормальной. соединил кабелями оба блока, воткнул вилку в розетку и нажал "вкл" на пульте и вуаля все заработало и помещении стало прохладно. а тут стал спрашивать, т.к. один знакомый холодильщик сказал, что раз в трубках остался кислород, то обязательно будет окисляться там что-то и что надо было обязательно вакуумировать а раз я такого не делал,, то сейчас надо ставить какой-то антиокислитель, а то придет кирдык толи компрессору, толи еще чему-то (не помню).
    и попутно вопрос: стоит ли вообще и сколько ~ стоит вызвать человека, что б все по уму сделал ( а то вдруг сломается )? ну, вакуумировал и если надо дозаправил? кондиционер стоит на даче под дмитровом.

  13. #53
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    koli, у нас бур 40 длина 1380. в каталогах производителей есть. как правило на заказ. из практики лучше сверлить сразу большим. производитель кстати рекомендует сначала проходить коротким такого же диаметра, а потом уже длинным. бур живёт дольше))

  14. #54

    По умолчанию

    зови мастера( а не друга) тебе все нормально сделают... ты много чего нарушил и не проверил, плюс газ потерял... так что если не желаешь угробить технику зови спеца... серьезно хороший совет. не в упрек, но самому не сделать...

  15. #55
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    народ кто знает ? клеент звонит говорит капает с внутреннего блока , приежаю , все ок , не течет . звонит второй , говорит капает когда выключает кондиционер ...

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    народ кто знает ? клеент звонит говорит капает с внутреннего блока , приежаю , все ок , не течет . звонит второй , говорит капает когда выключает кондиционер ...
    Возможно внутренний блок замерзает.И когда выключают, вода течет мимо поддона.Может фильтра забиты и от этого замерзает.

  17. #57
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2008
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    народ кто знает ? клеент звонит говорит капает с внутреннего блока , приежаю , все ок , не течет . звонит второй , говорит капает когда выключает кондиционер ...
    Трубку дренажную продуй,

  18. #58
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    народ кто знает ? клеент звонит говорит капает с внутреннего блока , приежаю , все ок , не течет . звонит второй , говорит капает когда выключает кондиционер ...
    Фильтры,вентилятор внутреннего блока,недостаток газа в системе проверяй.Скорее всего обмерзает испаритель причины я перечислил.

  19. #59
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    подскажыте мидея 12 на410 установил, а вот запустить не удалось, надо обязательно отвакумировать правильно? взял манометр для410 а вот шланги накрутить не смог, на кандере штуцер больше. что делать?

  20. #60
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Нужно взять шланги не для r22 а для r410 у них диаметр тот или переходник

Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Daikin vrv4 пуско-наладка.
    от kop в разделе Монтаж
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 01.09.2018, 21:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 00:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 20:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •