при подаче питания на наружній блок отбивает защита,межблочка откинута,подключать другим кабелем-то же,причем сразу на двух блоках,ноль с землей на месте,мозг кипит:confused:
при подаче питания на наружній блок отбивает защита,межблочка откинута,подключать другим кабелем-то же,причем сразу на двух блоках,ноль с землей на месте,мозг кипит:confused:
снимите питание с платы нар.блока и проверьте.
проверить к/з на клеммах?
отрабатывает узо
внешний блок 5msx90
........ но тебе этот геморрой нужен? ставте отдельный автомат.......
- вот именно. что там в руководстве про отдельное питание (проводку) для кондеев написано, а?
автомат отдельный стоит,на вводе узо отбивает,електрики не охотно убирать его хотят
P.S наружка 5MXS90 ,обшибся:o
c электриками поговорили,там у них все через пож сигналку+вся вентиляция на этом вводном автомате,который после узо стоит,для кондиционеров отдельный щит поставят бес приблуд всяких,так что думаю проблема решится,всем болшое спасибо за помощь