Показано с 1 по 17 из 17

Тема: МХМ1707. Внимание Коллеги, морозилка ничего а холодильная морозит

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию МХМ1707. Внимание Коллеги, морозилка ничего а холодильная морозит

    Сегодня столкнулся впервые и прошу знающих подсказать схему разводки труб.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    морозилка ничего
    не морозит или?
    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    холодильная морозит
    прям морозит или холодит? посмотри в морозилке сверху есть вход в кт, если нет, то засор, либо контур проржавел.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    извиняюсь за сумбур, короче дома у клиента в морозилке комнатная темп. , а в холодильном отд. шуба по всей площади толщиной 5-7 см!!!

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    продолжу. привез хол. в мастерскую, вскрыл запр.(134а) газ есть. успел поменять фильтр, заправил, та же картина.обмерзание начинается с хол. камеры,морозильная не обмерзает.при работе давл. вс.вакум 05 сколько не добавляй. ???

  5. #5

    По умолчанию

    Значит капилярка входит в холодильнике. Утечка, либо засор.

  6. #6

    По умолчанию

    Засор. Подувай, прочищай капилярку. Можно 406-м заправить.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Пишу на форуме 1 раз и очень парюсь в правилах Ваших, если есть время пообщаться мой адрес в Агенте [email protected]

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    причем тут засор если в морозильное отделение не поступает ни капли а начинает с хол. отд. (засоров пресом устранил штук 25-300

  9. #9

    По умолчанию

    Спорим на виртуальное пиво?

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    не спорь! говарят засорррррр!!! чистеть систему надо.
    ты не первый с такой проблемой и не последний. я за такие заказы не берусь, работы много, денег мало, и клиент потом добрым словом не спомнит ;-)

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    ты не первый с такой проблемой и не последний. я за такие заказы не берусь, работы много, денег мало, и клиент потом добрым словом не спомнит ;-)
    Я бы так сказал работы не много,а денег нормально.Одна из моих любимых заявок и клиент доволен.
    Последний раз редактировалось AleksF; 08.09.2010 в 09:37. Причина: про клиента дописал

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2010
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    причем тут засор если в морозильное отделение не поступает ни капли а начинает с хол. отд
    нужно найти место, где начинается дросселяция .проийдется , видимо, тебе под пену заглянуть .
    у меня был похожий случай с х-ком снайге -117 : всас забивался какой то пылью, скорей всего окисью алюминия .я тогда легко отделался- выпоял, выровнял всас и простучал трубку пока вся пыль не высыпалась.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    Сегодня столкнулся впервые и прошу знающих подсказать схему разводки труб.
    Я с этой моделью незнаком поэтому уточняющий вопрос там есть соленоид?

  14. #14

    По умолчанию

    Да он его уже сделал давно

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Да он его уже сделал давно
    Откуда знаеш? И ещё вопрос в чём была причина?

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Азовец, помоему ты прав .

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    откуда знаеш? и ещё вопрос в чём была причина?
    я ему в агенте объяснил что по чём, на следующий день отписался с благодарностью. засор был, капилярка в хо, прочистил 406-м.

Похожие темы

  1. Indesit ST145 щелчки и не морозит ничего
    от Валера777 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 08:24
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 06:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 08:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 23:27
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 22:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •