да карандаш не плох,но если это плоскасть! а если это траба и в стене где пентан! на беко на обратки на компресор переход с алюминия на медь сделан пайкай,а не пресом.
да карандаш не плох,но если это плоскасть! а если это траба и в стене где пентан! на беко на обратки на компресор переход с алюминия на медь сделан пайкай,а не пресом.
...а можно фото? А почему возникла утечка именно в этом месте, и сколько лет этой пайке?
Я же неговорю, что карандашом можно всё!, но микроутечки он "затягивает" надёжно.
Дело в том, что медь с алюмом эл. химически активная пара, и если еть влага, то разрушение сочленения лишь вопрос времени. Вспомните переходы с Cu на Al, они всегда были защищены от влаги...
да есть фото ! и есть пайка заводская
http://www.holodforum.ru/album.php?albumid=12
когда-то (да и до сих пор где-то валяется) использовал муфту. смысл в следующем - муфта или медная или латунная. с одной стороны припаивается медный трубопровод, а с другой стороны... короче, на алюминиевую трубку надевается специальная гайка с конусом внутри, трубка развальцовывается и развальцованым местом прижимается к муфте у которой соответствующая для завальцовывания форма. далее гайка надевается на муфту и закручивается. в момент закручивания две эти медные конструкции зажимают между собой алюминий и образуется достаточно прочное соединение. если попробовать добавить что-то типа двухкомпонентки или клея для локрингов думаю вообще будет намертво.
вот сейчас встал вопрос, снял испаритель с дженерал электрика, дал газку кинул в ванну, обнаружил (одну!) утечку рядом со стыком медь-алюминий. зачистил, обезжирил, заделал двухкомпоненткой, дал засохнуть. дал газу, кинул в ванну и... о сцуко, появились ещё две дырочки, одна на другом стыке, другая на сгибе в целом месте алюминия. в общем думаю обрезать обе трубки и завальцевать с помощью вышеуказанного соединения. только найти это соединение пока не могу. может знает кто, где его найти и как оно называется.
з.ы. странно, заглавных букофф нет!
как раз про беко пайка срамная.лечится локрингом с пожизненной гарантией на ремонтный стык.
холоддающий, Спроси у кондиционерщиков, если есть такие друзья! Мы с напарником часто срезаем резьбовые соединения на внутренних блоках кондиционера при монтаже (когда трубки выворачиваем в обратную сторону, короче когда соединения могут оказаться в стене) и спаиваем! Там как-раз штуцера и гайки разных диаметров! Да, и ещё, у нас в Донецке, в холодильных магазинах вроде даже продают отдельно штуцера как и естественно гаечки!! Может стоит поспрашивать в своем городе.
P.S Заполняйте профиль пожалуйста!
Я бы при подобном ремонте к алюминию паяю заводской стык от старого испарителя алюминий-медь.
Ну и флаг тебе в руки. так держать!!!
Хотя я им не доверяю, и вырезаю везде где их встречаю, когда есть утечка.
на аристоне хорошё видно мои локринги и родные которые при утечке одного мняю оба не жалея.