Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Выход из строя компрессоров Bitzer

  1. #1

    По умолчанию Выход из строя компрессоров Bitzer

    Уважаемые спецы, помогите разобраться. В течение 1-2 месяцев вышло из строя 2 винтовых компрессора bitzer CSH95, хотя ничто вроде бы не предвещало беды..У обоих компрессоров сначала стала срабатывать защита по току, несколько раз вышибало автомат на всю холодилку, затем при очередном запуске произошло оплавение контактов пускателя, в итоге обрыв одной фазы, и короткое замыкание обмоток. Хотелось бы узнать ваше мнение о возможных причинах аварий. В обоих контурах, где работали компрессоры, присутствия влаги (по индикатору влажности) не обнаружено. Стоит отметить, что компрессор, который последний вышел из строя, работал в тяжелых условиях (пока стояла жара в Москве), давление нагнетания было всегда за 20, а то и 23-24, периодически срабатывала защита токо-теплового рэле. Но сгорел он уже спустя пару недель после окончания жары. Встречались ли у Вас подобные проблемы с такими компрессорами - может это их слабое место?

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    08.02.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    причиной выхода из строя может быть "все что угодно" слишком мало информации для "разбора полета". начинать надо с сопостовления проектных данных с рельным положением на объекте. затем проверка натурные замеры значений давлений, температур. вполне может быть что ситема охлождения масла не спрвлялась... и т.д и т.д.

  3. #3

    По умолчанию

    системы охлаждения масла нет вообще..но где-то у битцера написано, что для этих компрессоров, в случае работы на систему кондиционирования (малый перепад давлений на компрессоре), маслоохладитель не ставится...но в жару температура неагнетательной трубы была больше 120 градусов...

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Возможно работа в экстремальных условиях привела к перегревам обмоток и как следствие растрескиванию эмали обмоток .

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    08.02.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дмитрий86 Посмотреть сообщение
    но где-то у битцера написано
    на русском сайте бицера , есть программа подбора компрессоров. скачайте ее себе и забейте туда рабочие параметры своей установки, вообщем "поиграйтесь" с ней. я думаю там будут ответы на ваши вопросы.

  6. #6

    По умолчанию

    Проверьте параметры электрической сети (фазное, линейное напряжение).

  7. #7

    По умолчанию

    не правельно расчитанные контакторы не доработка не было реле контроля фаз не правельно отругулированны рд

  8. #8

    По умолчанию

    дмитрий86, а какой газ в системе? на что работает? расскажи поподробнее? так сложно сказать что либо. если высокое давление конденсации, это либо маленький конденсатор, либо воздух в системе. кстати конденсатор у тя воздушный или водяной? не стесняйся говори все как есть.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий86 Посмотреть сообщение
    давление нагнетания было всегда за 20, а то и 23-24
    Цитата Сообщение от Дмитрий86 Посмотреть сообщение
    в жару температура неагнетательной трубы была больше 120 градусов...
    Вроде все причины вы уже назвали... ну и возможно автоматика системы способствовала сему проишествию... желательно ограничивать производительность по пределу нагнетания.

Похожие темы

  1. Продам ZIP для компрессоров Bitzer
    от Федор Петр в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 12:38
  2. Выход из строя витрины после ремонта
    от ColdSystem в разделе Юридический отдел
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 20:06
  3. Выход из строя Б/У компрессора после заправки кондиционера
    от aaz3899 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 15:53
  4. печь для выпечки хлеба-выход из строя контакторов
    от muravei77 в разделе Конвекционные печи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 16:21
  5. Сравнение компрессоров Bitzer и Grasso
    от Lisuvladis в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 18:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •