помогите добрым советом. привезли оконник, фреона нет. заправил наполовину. проверил течеискателем-утечки нет. закачал воздухом окунул в ванну, подождал минут 10 ни пузырька. отваккумировал-ваккум не держит. в чем может быть причина?
помогите добрым советом. привезли оконник, фреона нет. заправил наполовину. проверил течеискателем-утечки нет. закачал воздухом окунул в ванну, подождал минут 10 ни пузырька. отваккумировал-ваккум не держит. в чем может быть причина?
вакуум не держит,
1.потому что в масле остатки хладогента
2.при утечке мог вполне насосать влаги
проверку производи азотом, качни атмосфер 20, а потом в вану, в ваной пошуруди трубы, слабые места нагнетающая трубка от компрессора до конденсатора, очень часто пропускают заправочные трубочки, которые проверить невозможно, т.к. отрезаются в первую очередь, чтоб впаять шрёдер
посмотри внимательно на изгибе снизу всасывающую трубку от компрессора.
Утечка по-любому есть (раз фреона не было) , нужно прессовать азотом.
Вакуумировать желательно в два-три приёма с подрывом вакуума газообразным фреоном, иначе всё равно будет "газить".