Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 68 из 68

Тема: азотная среда

  1. #61

    По умолчанию

    Boriska, Не могли-бы Вы выложить технологию пайки под Азотом? А то что-то много вопросов а ответы-одни и те же! Сообщений уже 60- а к выводу не пришли!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  2. #62
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    vmg, выкладывайте в файловый архив согласно требованиям загрузки!
    Загрузил, и только потом увидел что уже есть :o Ну кто не ошибается А рас есть то почему споры? Страница 168, или у кого-то больше опыта и смантированных обьектов чем у Danfoss. Есть шаровая инфа - читайте.

  3. #63

    По умолчанию

    почитал данный документ, в принципе добавить особо нечего ......

  4. #64
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    от себя могу добавить что на бытовых, сплитах и встройке (торговое) азот не применяем. а всё остальное только под азотом. последний монтаж небольшая централь на 7 потребителей, в прошлый четверг накрылось трв при замене оказалось что дюза чиста как у кота .... прошел месяц с момента сдачи обьекта. никогда и никаких проблем по грязи - её нет. если есть вопросы - спрашивайте.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
    Монтаж каких систем ?
    Монтажи не больших холодильных камер(компрессора, конденсаторы, воздухоохладители,управле� �ие)100кубов, 50кубов,10 кубов.

  6. #66

    По умолчанию

    заманьячили 950метров трассы за 21 день (9 внешников на крыше и чертова куча голов). если без азота паяли - какой фильтр это выдержал бы? 6 балонов азота ушло. и на пайку и на опрессовку.
    с верхнего этажа шлангом к трассе подвели, а на конец презерватив одевали(можно шарик воздушный, но он хуже "захлопывается").
    гимора не много, а за качество спокойно.
    есть и маленький баллон азота - на бытовуху беру, когда обслуживаю.

  7. #67

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какой ротаметр или регулятор расхода газа
    использовать для контроля расхода азота. Что лучше ротаметр или
    регулятор расхода газа?

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
    Паять надо с Азотом
    Давно гремит сей глас Истины. Таки с азотом надо паять.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Азотная станция
    от esaa в разделе Инструмент
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 22:21

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •