Boriska, Не могли-бы Вы выложить технологию пайки под Азотом? А то что-то много вопросов а ответы-одни и те же! Сообщений уже 60- а к выводу не пришли!
Boriska, Не могли-бы Вы выложить технологию пайки под Азотом? А то что-то много вопросов а ответы-одни и те же! Сообщений уже 60- а к выводу не пришли!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
почитал данный документ, в принципе добавить особо нечего ......
от себя могу добавить что на бытовых, сплитах и встройке (торговое) азот не применяем. а всё остальное только под азотом. последний монтаж небольшая централь на 7 потребителей, в прошлый четверг накрылось трв при замене оказалось что дюза чиста как у кота .... прошел месяц с момента сдачи обьекта. никогда и никаких проблем по грязи - её нет. если есть вопросы - спрашивайте.
заманьячили 950метров трассы за 21 день (9 внешников на крыше и чертова куча голов). если без азота паяли - какой фильтр это выдержал бы? 6 балонов азота ушло. и на пайку и на опрессовку.
с верхнего этажа шлангом к трассе подвели, а на конец презерватив одевали(можно шарик воздушный, но он хуже "захлопывается").
гимора не много, а за качество спокойно.
есть и маленький баллон азота - на бытовуху беру, когда обслуживаю.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой ротаметр или регулятор расхода газа
использовать для контроля расхода азота. Что лучше ротаметр или
регулятор расхода газа?
Социальные закладки