    Вопрос Обратные клапаны.

    уважаемые коллеги, что можете сказать про обратные клапана данфосс? у меня на с/т централи стоят угловые на 28мм -50до+150гр. из трех - два уже "не пропускают". смогу-ли я их разобрать(ключ- квадрат на 24) или менять однозначно?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    уважаемые коллеги, что можете сказать про обратные клапана данфосс? у меня на с/т централи стоят угловые на 28мм -50до+150гр. из трех - два уже "не пропускают". смогу-ли я их разобрать(ключ- квадрат на 24) или менять однозначно?
    странно. к ним претензий не было никогда ни к NRV ни тем более к NRVH поэтому и не разбирал.. опять же момент. стоят то на нагнетании? с каждого компрессюка на выходе? если так то там должен быть NRVH. у него усиленная пружина-специально для этого. и лязга нету.)) Обратные клапаны_NRV_NRVH.
    Последний раз редактировалось zausenets; 25.08.2010 в 22:31.

  3. #3
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    . опять же момент. стоят то на нагнетании? с каждого компрессюка на выходе? если так то там должен быть NRVH
    Да,да и стоят NRVH 35S. С начала "зудели", потом...

  4. #4
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    ты первый кто пожаловался... разбери, может как-то из-за масла прикипело

  5. #5
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Я и спрашиваю, други, смогу-ли разобрать? Вид как будто закручено бронза на бронзу без прокладки.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    у меня на с/т централи стоят угловые на 28мм
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Да,да и стоят NRVH 35S
    Что-то не очень понятно какие все-таки клапаны стоят? NRVH35s - это либо под 1 3/8 (35 мм), либо 1 5/8 (42 мм) в от зависимости данфосского кода, но никак не 28 мм. Опять же, что за машина: какие компрессоры? сколько? диаметр нагнетательного трубопровода? Обратники годами работают без проблем... А у тебя два крякнули... Странно... Здесь проблема скорее всего в гидравлике (трубопровод неправильно посчитан и пр.)...

  7. #7
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Пардонн... Смотрел не на ту схему. Стоят NRVH 28S.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    никогда их мёртвыми не видел. обычные да. но не эти.

Похожие темы

  1. Фильтра, соленоиды, трв, катушки, обратные клапана
    от alexandr-r в разделе Расходные материалы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 09:59
  2. Разное НОВОЕ (датчики, катушки, клапаны)
    от Belov в разделе Продажа расходки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 17:55
  3. приводы, клапаны, модули Danfoss
    от kovtuandre в разделе Продажа расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 11:33
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 16:24

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •