на форуме читал, что система прекрасно моется калошей бр-2 (нефрас с2-80/120). решил попробовать. в фирме, где хотел купить калошу, сказали, что вряд ли у меня что-то получится, но и альтернативных вариантов не предлжили. кому верить?
на форуме читал, что система прекрасно моется калошей бр-2 (нефрас с2-80/120). решил попробовать. в фирме, где хотел купить калошу, сказали, что вряд ли у меня что-то получится, но и альтернативных вариантов не предлжили. кому верить?
фёдор, много чего говорят. правильно сделаешь-всё будет нормально. бр-2 отлично "вытаскивается" вакуумом кстати. опять же вопрос что мыть то собрался?
Да собирался ФАК промыть (в предыдущей теме) под 134 да и стружки уж больно много разогнало по системе от компроессора. А тут еще работа наклевывается. Полусамодельный молокоохладитель на 2т (изготавливался в какой-то сельхозтехнике). На нем агрегат МВВ-4, работал на 12. Нашлись умельцы, поменяли комрессор 1П10 на МТ40 (Maneurop) и соответственно перевели на 22. Год МТ40 отходил, вылетели клапана. Поставил обратно 1П10 уже на 22. Но грязи в системе много. Там еще проблема - слаб конденсатор, слишком высокое нагнетание (20...25), с ресивера кипяток идет, рука не терпит. Воздуха в системе нет.
Манеропам памятник при таких условиях работы можно поставить.
фёдор, молокоохладитель будет сложно промыть если загонять промывку азотом. лучше бы что-то циркуляционное... хотя разобрать полностью по единицам если.. мы так чиллер мыли. долго и неприятно но можно. на старые гдровские молокоохладители ставили (и ставим) монроп-мт64. 40 слабый заместо 1пб10.
однажды сделал( не на мол. охладителе) по методу продувки газовых труб( благо место и условия позволяли и из того, что было под рукой). с одной стороны нацепил полуходовой вентилек, а с другой дал давление 15 кг азота. при резком открытии вентилька вылетело все ......... хоть и прикрыл тряпкой выхлоп, но уборщица была крайне недовольна...