    По умолчанию ФАК-1,5 на R134a

    всем доброй ночи. у хорошего знакомого накрылся компрессор на фак-1,5. причина банальна - отсутствие защиты по нд, пропустил сальник. в общем компрессор стукнул. когда я ему сказал сколько стоит 12-й (а у нас он доходит до 18000 р/баллон), то он "очень обрадовался". новый агрегат покупать нет возможности. предложил ему промыть систему и залить туда 134. ваши мнения по этому поводу?

  2. #2

    По умолчанию

    а 406 у вас в такую же цену(18000).или дешевле 134-го

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Похоже и ТРВ придется искать под 134а

  4. #4

    По умолчанию

    где дешевле, а где дороже: от 4800 до 6500. просто 406 в сальниковый агрегат лить не хочется.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Похоже и ТРВ придется искать под 134а
    думаю ТРВ оставить старый(ТРВ2М).

  6. #6
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор Посмотреть сообщение
    думаю ТРВ оставить старый(ТРВ2М).
    а масло ?

  7. #7

    По умолчанию

    масло поменяю. Осталось немного Mobil-arktik 32.

  8. #8

    По умолчанию

    Должно работать, только минералку вымой как следует, синтетика в смеси с минералкой - хорошая слизь.

  9. #9
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    а почему не хочешь 406-й лить? без замены масла дешевле будет .
    смущает каркасный сальник ? поставь сильфонный.

  10. #10

    По умолчанию

    продуй систему испаритель конденсатор трубы компрессор от старого масла , ничего страшного нет в том ,что мизер минералки останется , заливай 134й и работай. трв менять не нужно.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    а почему не хочешь 406-й лить? без замены масла дешевле будет .
    смущает каркасный сальник ? поставь сильфонный.
    406 двухкомпонентный, при наличии утечки (а она хоть и незначительная, но через сальник будет по любому), надо будет все выпускать и снова заправлять. опять же лишние расходы. сильфонных сальников что-то уже нигде нет у нас. ставлю манжетные (20х40), ходят по 2...3 года, только вакуум не любят, завоздушивают систему.

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор Посмотреть сообщение
    но через сальник будет по любому), надо будет все выпускать и снова заправлять
    кто сказал?

  13. #13

    По умолчанию

    на факах даже не заморачиваюсь по поводу 406а. дозаправляю, если что, без замены газа.ну а как сальник проест так все равно полную смену газа делать. а на 134а каждый раз при замене сальника газ менять дороговато выйдет. да и каркасный сальник 134а не шибко удержит.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    по поводу перехода с 12 на 134 , слышал что меняют без замены масла , даже сам разговаривал с холодильщиком который утверждает что уже с мая 2010г льет вместо 12 134 не меняя масло и не продувая , верится с трудом .
    что думаете по этому поводу коллеги , или вынести это обсуждение в отдельную тему ?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coldsir Посмотреть сообщение
    льет вместо 12 134 не меняя масло и не продувая , верится с трудом .
    что думаете по этому поводу коллеги
    я думаю холодильщик причёсывает. не стоит 134а лить вместо 12, ещё лет пять назад холодильщики вывели эту аксиому. да, 134а более текуч чем 12, а это плохо.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    дело в том что он (холодильщик) называл адреса где агрегаты работают на 134 типа не вериш проверь, только как провериш то.

  17. #17

    По умолчанию

    лей 406-й. 5 лет работают факи, ифы с дозаправкой и нет проблем.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coldsir Посмотреть сообщение
    по поводу перехода с 12 на 134 , слышал что меняют без замены масла , даже сам разговаривал с холодильщиком который утверждает что уже с мая 2010г льет вместо 12 134 не меняя масло и не продувая , верится с трудом .
    что думаете по этому поводу коллеги , или вынести это обсуждение в отдельную тему ?
    у мну 2 года работает герметичный комп на 134ом , по ошибке заправил , был оврал и не посмотрел , что к чему , устранил утечку сделал вакуум заправил и убежал , а на следующий день обнаружил , что комп на 12ом ну и по сей день работает хотел поменять , да то времени нет , то лень.
    когда жидкость попадает в масло внутри стоит треск , но работает и фильтр не забивает.
    но лучше такого не делать

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coldsir Посмотреть сообщение
    льет вместо 12 134 не меняя масло и не продувая , верится с трудом .
    однажды и самому пришлось так сделать по принципу была-не была. заправлял иф 134 -м, т.к. вариантов больше не было. не знаю, сколько бы он проработал на нем, но порвался ремень и в лопасть, а та аккуратно перебила трубку к конденсатору. но месяц он точно проработал на 134-м. по маслу изменений никаких. сейчас работает на 12.

  20. #20

    По умолчанию

    кстати, дело скорее всего закончится новым моноблоком. хороший знакомый как услышал, что в компрессор пойдут частично б/ушные запчасти (т.к. новых уже нет или ждать под заказ), так принял, я думаю, правильное решение о приобретении. да и шума будет меньше.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. R134a
    от LamaKING в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 14:26
  2. Замена r134a на r12
    от chekist в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:03
  3. Отличить R12 и R134A
    от grab3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:11
  4. фреон R134a
    от tati в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 21:14
  5. R134a продаю
    от reanimator в разделе Продажа расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:20

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •