Показано с 1 по 4 из 4

Тема: MaqQway вырубает компрессор

  1. #1

    Восклицание MaqQway вырубает компрессор

    Ребята значит такая ситуация, МакКвей Потолочник, 30Бту, 1 азник, компрессор запускаеться работает 5-7 мин и отключаеться, давления на всасывании в норме, при Температуре окр.среды. +30 состовляет 4,2 Атм.
    Пусковой и рабочий ток в норме соответствует параметрам на шильдике, что может быть????? P.S. Потолочники в этом году сдурели!!!!!!!:confused:

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аrtemoni6e Посмотреть сообщение
    давления на всасывании в норме, при температуре окр.среды. +30 состовляет 4,2 атм.
    давление зависит не только от темп. ос, и 4,2бар не норма. дозаправлять надо, или перезаправлять. не помешает высокое давление померять, если за 22бар полезло, не пробка ли в системе. проще всего было бы стравить и перезаправить по весу, но нынешняя цена фреона...

  3. #3

    Злость

    я конечно уже разобрался, значит вот в чем причина не вращаеться вентилятор внутреннего блока, соответственно нет теплосъёма на испарителе и компрессор выключается по температурному датчику во внутреннем блоке, но теперь еще один вопрос- "как проверит навернулся вентилятор или мозги" да кстати не жалюзи не вентилятор не срабатывают при подачи сигнала с пульта!!! пульт в норме при нажатии любой клавиши происходит писк, тоесть звук типа команда принята.

    как мозги проверить?????
    или перезагрузить???
    шнур с разетки достовал не помогает!!!!

  4. #4
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    по электро схеме можно запустить вентилятор напрямую , можно отсоединить питание компрессора и проверить выход с платы на вентилятор внутреннего блока питания.

Похожие темы

  1. Ночью вырубает автомат компрессора
    от AlexKKK в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 10:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  5. Ferroli U.E.NEW SMILE 24000 PC2 вырубает пускатель
    от magna в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 16:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •