    По умолчанию как определить рабочую пусковую обмотку и общий провод

    люди подскажите пожалуйста как определить рабочую пусковую обмотку и общий провод на компрессоре кондиционера если нет на нём самом никаких обозначений....знаю что както можно по сопротивлению...но как вот спрашиваю коллег

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    например после замеров имеем сопротивление 5 , 12 , 17 ом, рабочая 5 ом, пусковая 12 ом, общая= сумма рабочей и пусковой 17 ом. значения сопротивления обмоток может отличаться , но принцип однофазной обмотки компрессора остается, для 3 фазного компрессора значение сопротивления всех обмоток одинаково .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    например после замеров имеем сопротивление 5 , 12 , 17 ом, рабочая 5 ом, пусковая 12 ом, общая= сумма рабочей и пусковой 17 ом
    А я бы сказал - 5ом-пусковая, 12ом-рабочая. Или я не прав?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Ты неправ ,
    прав
    Amir, при условии что обмотки в норме (не замкнуты),а вообще выводы вроде буквами обозначены.

  5. #5

    По умолчанию

    я прав. просто у новых компрессоров бывает наоборот. старенький я уже, вот и рассуждаю по старинке. но далеко не все новые компресора такие, это касается в основном импорта и то не всех. например у кв-шек или атлантов пусковая обмотка имеет меньшее сопративление. так что внимательней - не запутайтесь.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lucik_10 Посмотреть сообщение
    люди подскажите пожалуйста как определить рабочую пусковую обмотку и общий провод на компрессоре кондиционера если нет на нём самом никаких обозначений....знаю что както можно по сопротивлению...но как вот спрашиваю коллег
    Вопрос был о компрессоре кондиционера.

  7. #7

    По умолчанию

    Тогда прошу прощения, не губите! Я ремонтом кондюков не занимался, монтаж делал. Я по холодильникам, прилавкам и промхолоду работаю.

  8. #8
    Пользователь Аватар для basslim
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    У пусковой обмотки провод тоньше,поэтому сопротивление выше.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    А я бы сказал - 5ом-пусковая, 12ом-рабочая. Или я не прав?
    для компрессора не так!

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    у кв-шек или атлантов пусковая обмотка имеет меньшее сопративление
    принцип другой.. поэтому и другие показания.

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 07:09
  2. как повысить рабочую t в хол-ке до +15 ?
    от gogy913 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 23:08
  3. как прозванивать обмотку компрессора
    от Boris34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 18:39
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 20:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •