Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 32

Тема: автоматизация рабочих параметров централи в зимнее время.

  1. #1

    По умолчанию автоматизация рабочих параметров централи в зимнее время.

    хотелось бы найти оптимальное решение в автоматическом регулировании давления конденсации, подогрев картера...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    автоматизация рабочих параметров в зимнее время.
    в файловом архиве на форуме есть книга патрика котзаогланиана. там всё есть ,подробно и понятно.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо за совет.
    но что делать когда на улице -15-20с. хотя всё сделано как в книге написано.?

  4. #4
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    но что делать когда на улице -15-20с.
    Вообще-то этим лучше заниматься в более теплое время...
    Если уж совсем кратко, то нужен "зимний комплект", т.е. подогрев компрессора, регулятор скорости вентилятора или РД для вентилятора, чтобы небыло переохлаждения или перегрева хладагента.

  5. #5

    По умолчанию

    всё это установлено, но в сильный мороз давление конденсации падает до 6 бар.
    на 22фреоне.

  6. #6
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Если не секрет, что за машина?
    Пару лет назад на MIN25 (машина такая) было тоже самое. Тогда я прикрыл конденсатор на 2/3 куском картонки и прижал куском льда. Все было бы хорошо, но мимо этого места каждое утро ездил шеф. И мастер каждое утро передавал нам мнение шефа, пришлось эту грязную картонку заменить ка более красивую пленку. Хотя, какая ему разница... Это ведь хоздвор, парадный вход с другой стороны.
    Neocool посмотрите, какое давление на всасе, может машина просто недозаправлена.

  7. #7

    По умолчанию

    Neocool, обслуживал холодильный контейнер польского производства.компрессор с подогревом масла ,конденсатор на крыше с двумя вентиляторами.остальная схема трудопроводов как в книге котзаогланина стр.190 рис.34.2 .в основном регулировал регулятор давления конденсации. для ф 12 вкл. вентиляторов первый 7,6 бар второй 8,6 бар.при регулировке рег.дав. смотрел за дав .всас. что бы оно было около 1 бар. при остановке машины всегда для начала ремонта вкл. подогрев масла обычно на ночь, чтобы с утра заняться ремонтом. для ф 22 вкл. вентиляторов 11 бар . при-10 ;-15 вкл. на 30; 50 сек.

  8. #8

    По умолчанию

    Это централь суммарная холодопроизводительность 4 компрессоров 160кВт при -15 кипения, всасывание поддерживается 1,5бар, вентиляторы включаются в диапазоне 11-14бар, перед ресивером стоит вентиль поддержания постоянного давлени после себя Danfoss, в итоге при -15 весь фреон ложится в конденсаторе, а создать давление хотя бы 10бар не удается.

  9. #9
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Neocool Если я правильно понял, то это централь с выносными конденсаторами(2 шт). Если это так, то на одном из них должен стоять вентиль, который должен отсекать конденсатор в зимнее время.
    Это обсуждалось здесь...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    как минимум надо поднять давление всасывания . держите давление не ниже 2, 0.
    (если это R 22 )

  11. #11

    По умолчанию

    конденсатор один трехвентиляторный, мощность конденсатора минимальная ( летом нагнетание доходит до 22 бар) , вентиль поставить не получится конструктивно,
    что касается давления на всасывании давление поддерживается 1-1,5бар , если поддерживать 2бар ( пробовали) , то в удаленных витринах не достигается нужная температура 0с-1с , из-за потерь давления на всасывании. потери составляют 0,5бар.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    потери большие. какое же расстояние от самой удаленной витрины до централи ?

  13. #13
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    конденсатор вертикальный или горизонтальный? сколько рядов у конденсатора? расположен выше, ниже или на уровне централи? вентиляторы все отключаются?
    как сезонное решение (на этот сезон) я бы разделил конденсатор, конструктивно переделав его. но это не решает проблему, причину надо искать...

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    изначально при таких потерях диаметр трубопровода посчитан не точно. явно занижен.теперь по конденсатору :зимой , при низкх температурах есть способ примитивный , но действенный-закрыть часть конденсатора картоном. сколько закрывать увидите сами по давлению конденсации .давление выше 13, 5-14 ,0 выше держать не советую.

  15. #15

    По умолчанию

    расстояние до крайней витрины 30м, конденсатор горизонтальный на крыше 8м вверх, 10 м еще по крыше.вентиляторы на 11бар отключаются все. в некоторых местах завышен диаметр из регала всас выходит 22мм и входит в 35мм. но в компрессорную идут две ветки по деаметру 60мм, по моему они уменьшены в два раза, потому что у каждого компрессора на вентиле должно быть всасывание 60мм их 4шт.
    еще есть проблема с жидкостной магистралью, в которой тройники распаяны вертикально , а на регалах просто кинули 22мм жидкость по всей длине, и на каждом регале сделали врезку в эту магистраль.

  16. #16

    По умолчанию

    а что если я впаяю сброс с нагнетания в ресивер через соленоид и рд чтоб работало автоматически ниже 10бар, уитывая что общее нагнетание 100мм, то сброс сделать где-то 28мм.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    по расчету диаметр всасывающего трубопровода должен быть порядка 105 мм , так что незаморачивайтесь. по поводу байпаса с нагнетания на ресивер через свм, не советовал бы. если есть желание сделать зимний пуск , на это существуют классические схемы .

  18. #18

    По умолчанию

    всем спасибо за советы.

  19. #19
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    похоже, что фреон охлаждается еще по пути к конденсатору, слишком далеко расположен, да еще часть нагнетающей трубы расположена на крыше наверняка без изоляции. вот и получается, что конденсатор работает как рессивер. самое простое, что приходит на ум - утеплить конденсатор и трубопроводы. и разобраться, где собака порылась... документацию поднять...

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    на практике устанавливали конденсаторы значительно дальше , никогда нагнетательную трубу не изолировали( ни к чему )а вот конденсатор " утеплить "надо ,но об этом уже говорилось.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Восемь заявок за 4 рабочих часа.
    от 123vlad в разделе Корзина
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 13:03
  2. Приборы для измерений параметров воздуха
    от Gefest в разделе Инструмент
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 18:14
  3. обогрев помещения в зимнее время
    от жора в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 07:50
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 19:00
  5. как убидить подрядчика об отказе монтажа кондиционеров в зимнее время
    от митя102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 19:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •