Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 32 из 32

Тема: автоматизация рабочих параметров централи в зимнее время.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаевич Посмотреть сообщение
    утеплить "надо
    есть опыт облуживания хол.машин с выносными конденсаторами ,если собрано и расчитано правильно утепление не требуется. сегодня -18 завтра 0 ,что снимать утеплитель?

  2. #22
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дед Мороз· Посмотреть сообщение
    если собрано и расчитано правильно
    Вот именно, если... А есть ли в этом уверенность? Если судить по сообщению:
    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    конденсатор один трехвентиляторный, мощность конденсатора минимальная ( летом нагнетание доходит до 22 бар)
    то выходит, что либо расчет, либо монтаж сделан неверно. Надо разбираться, но машина должна работать, вряд ли ее можно остановить более, чем на пару часов.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    ведь понятно, что расчет конденсатора сделан неверно. речь идет о том , что делать.
    в данный момент , чтобы поставить зимний комплект на конденсаторе нет вентелей,следовательно отсечь его нельзя.можно конечносбросить газ , врезать пилот итд .....кстати остановить магазин , но ведь это не бытовой холодильник.....

  4. #24

    По умолчанию

    перед входом в ресивер установлен Kvr 35, всё работало нормально, но недавно температура на улице ночью резко упала с +7 до -10, и давление нагнетания стало 5бар , весь фреон в конденсаторе, ресивер пустой, пришлось ночью открывать вентиль Kvr 35 на 2,5 оборота пока не пошел фреон в ресивер...я думаю что в системе недостаточно фреона для того чтобы заполнить конденсатор и поддерживать нужное давление, но боюсь добавлять т.к. летом давление 20-22бар, сейчас потеплело установка работает нормально давление 11-13бар.

  5. #25
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Neocool, пока есть время, выясни, кто монтировал, найди документацию, тех. задание. надо решать проблему, летом будет некогда, там язык на плечо и от рассвета до заката...

  6. #26

    По умолчанию

    я представитель фирмы , которая монтировала данный гипермаркет, но переделывать они не хотят, монтаж был максимально экономным по просьбе заказчика ( сеть из 50 супермаркетов), нет вентилей, чтобы проводить даже мелкий ремонт на мебели приходится откачивать весь фреон, конденсатор вообще не перекрывается, ставили систему рекуперации на нагнетании приходилось весь фреон откачивали в соседнюю централь, а вентиля так и не поставили...все хотят подешевле а мне потом обслуживать...

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Доэкономились ...

  8. #28
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Neocool, на мой взгляд, единственный для тебя выход - составить "БУМАЖКУ", в которой указать ВСЕ!!! недочеты, которые выявились в процессе эксплуатации из-за экономии на монтаже, и вторую "БУМАЖКУ", в которой указать способы устранения этих недостатков и необходимые материалы. Эти две бумажки нужно очень хорошо аргументировать и подать их хозяину магазинов (цену материалов просчитать, но сразу не озвучивать, дабы не вводить клиента в ступор или другое состояние). Если он не дурак, то постепенно раскрутится. А если ..., то лучше бросить такой объект...

  9. #29
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Может, здесь найдется что либо полезное...

    http://www.megaholod.ru/index.php?op...d=16&Itemid=17

  10. #30

    По умолчанию

    rus16 Спасибо за ссылку , есть что почерпнуть

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    Это централь суммарная холодопроизводительность 4 компрессоров 160кВт при -15 кипения, всасывание поддерживается 1,5бар, вентиляторы включаются в диапазоне 11-14бар, перед ресивером стоит вентиль поддержания постоянного давлени после себя Danfoss, в итоге при -15 весь фреон ложится в конденсаторе, а создать давление хотя бы 10бар не удается.
    Я бы давление конденсации поднял включением вентиляторов, необходимо поддерживать примерно 40град (по манометру можно отследить в соответствии с типом фреона в установке), а то получается давление в кондере начинает расти до 11 бар и тут же включается вентилятор- давление резко понижается пока он вертится до 8,5-9 бар, начинает фреон закладываться ну постепенно почти весь в кондере лежит), А регулятор лучше всего регулировать в самый жуткий мороз, чтобы и в ресивере был и сливался с кондера, а установка приэтом по низкому не вставала.

  12. #32

    По умолчанию

    сталкивался с подобной проблемой в нескольких супермаркетах ( последний раз севодня). помогало следущее:
    1. повышаю утавку давления включения вентиляторов ( на 404 до 18-19бар )
    2. почти полностью открываю квр.
    весной все настройки возращаю на место.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Восемь заявок за 4 рабочих часа.
    от 123vlad в разделе Корзина
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 13:03
  2. Приборы для измерений параметров воздуха
    от Gefest в разделе Инструмент
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 18:14
  3. обогрев помещения в зимнее время
    от жора в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 07:50
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 19:00
  5. как убидить подрядчика об отказе монтажа кондиционеров в зимнее время